[讨论] 无功功率传输问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-3 23:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
书上说无功功率的传输是从电压高往电压低传输,但是打个比方,110kV的变电站,电容器是挂在10kV侧的,在带电容器做带负荷测试时,无功功率明显是从电容器往系统送,是从电压低往电压高处传输,这个要怎么解释呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-4-5 00:35:07 | 显示全部楼层
回复 1# funnycom / u# Q1 b8 d0 e) y% W) u& V+ t+ v
. Y- p! a: j0 f5 W8 D- U) {

- D% Q& d# W) b/ l' z( g% T 其前提是:在相同电压等级下。
0 |3 G2 r) X( M/ ]; y在不同电压等级下,需要在标幺系统下来考虑。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-4-14 11:11:46 | 显示全部楼层
    回复 2# 滨滨 0 W! K3 n  S' Y0 i2 h" ~& y

    2 k( v9 {, B1 M6 l# b, N8 u  L( z' h# i1 u1 c, Q) m& J
       支持了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】