设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1105|回复: 3

220kV变压器保护的高压侧后备保护没有阻抗保护

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-6-5 20:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近搞的一个技改工程,发现其中的220kV三卷变高压侧的后备保护没有设置阻抗保护,中压侧则设置了阻抗保护,这是为什么呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-7-31 13:03:26 | 显示全部楼层
    高压侧后备不一定要用阻抗保护,在选择性灵敏度满足的情况下,可以用带或不带复压的方向过流。另外,还有种情况是线变组接线,可以靠对侧线路距离二段延伸到变压器低压侧出口,也不用单配后备阻抗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-4 09:35:38 | 显示全部楼层
    具体情况具体分析。一般没有阻抗保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-1-14 21:07:31 | 显示全部楼层
    一般的大型变压器高压侧后备都配阻抗保护,如果是靠对侧线路距离做后备的话,灵敏段也不能伸出中压侧吧,复压过流段一般可能配置一段,对低压侧一般都没灵敏度,高压侧不一定。