1带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。. L, [$ q4 L7 \/ t# r
在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。
- M! D; T$ }; G+ Z6 f# u( S 2对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。2 Z( t9 q+ J2 P" q, E) ~
3带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。
) `6 W: e( o3 K6 i& Q1 F1 x1 K 4带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔山)监护人。
, k$ D2 f) b: i& ` F, p 5带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。
! f+ e& a! U/ c+ C( m. P 6带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。
0 O7 g. q; p* s. c 7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:
, Q9 c' ^7 G$ K/ a/ | (1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。$ B: c2 J2 c& F; o7 ^- ?, O% x' a
(3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。
) }5 k7 `3 T: u7 i 严禁约时停用或恢复重合闸。- D! n+ i0 v; @/ s+ _; a
8在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。: t2 D: f, ]; E( U0 `
, _. H) ^/ t, k# X V% B9 }# r |
|