TA的每日心情 | 奋斗 2016-11-16 13:18 |
|---|
签到天数: 17 天 连续签到: 3 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:17 天 连续签到:3 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。" {( z9 Q# \9 v$ X% {3 z
在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。
. I0 u0 U6 B; u- R9 j 2对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。# F+ F+ W% r+ Q$ T+ u! Y/ S. J
3带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。
0 g# v4 K$ a: c 4带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔山)监护人。
6 m9 Z' T& y2 B- |5 t7 y, M7 B$ E 5带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。
# y8 P) Y$ X" z, q4 l) v# h- ~ 6带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。
: o% {- t! B3 G 7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:# K4 a) C* R6 W) g6 `8 i
(1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。
) r* C. {1 T0 L+ g8 i) \# a4 c9 d (3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。
% _/ v. M, f" @3 k% P; N; _ 严禁约时停用或恢复重合闸。& K# q, i& L, m8 m7 }8 `* ^
8在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。6 ]+ L& d5 E8 h7 q: \! Y! n
, `* p/ Z- Q; n( G3 H3 v |
|