ATP大多用來作暫態分析,但事實上ATP提供了非常強大的相量解析功能,這裡先示範一個簡單的例子,作交流穩態(線性)電路分析,先用ATPDraw繪製電路圖如下% }% }8 q, N& C1 T
$ w- q2 t9 C" n9 {8 y
這個圖是分析完成後的情形,電流探針及電壓探針顯示出電流與電壓的相量,電流探針有兩個作用,一是顯示電流,二是顯示功率潮流。要如何設定才能讓ATP知道你要作暫態還是穩態呢?只要讓仿真的停止時間 Tmax 為負值即表示要作穩態分析。在這個範例中,要特別注意電感使用歐姆值,電容則使用微姆歐 (micro-mho, 微西門子)。電流探針可選擇顯示電流或功率潮流,在本範例中,電流顯示有效值,因此在 Scale欄裡填入1.4142136(根號2),如果我們想顯示峰值,就不用填入任何數值,顯示功率潮流時也不用填入數字,而且潮流會用實數與虛數表示,代表實功與虛功。1 h" n9 |* J) `' d+ c( n( w
3 B" n% G' h) i- H2 e3 `7 M
1 y0 X& K& n7 }7 W最後附上使用 Mathcad 的解答,我們發現ATP非常精確,雙擊電流或電壓探針可顯示ATP的仿真結果至六位有效數字,但畫面上為節省空間,只會顯示四位有效數字。0 M" n0 ^ D/ m/ \