ATP 作穩態交流分析已經討論過了,目的是說明如何使用電壓及電流錶(探針),顯示節點電壓及支路電流的大小及相角。電流錶(探針)的功能,除了顯示電流相量,也可選擇顯示潮流 P+jQ,這在負載潮流 (LF) 分析裡特別方便。
( [/ V" s( V7 k' l ATP的LF也屬於穩態分析,但它是非線性的,而交流分析卻是線性的,所以負載潮流的問題比較複雜,一般的教程多半討論收殮性,數值如何解?高斯-賽得、牛頓-拉福森…,這邊只討論 ATPDraw 如何用來解 LF。
# J% O2 `0 t8 ]+ {/ Z 新版的 ATPDraw 新增了三個LF模塊:Load flow PQ, Load flow UP, Load flow TQ,這就對應了LF的三種匯流排:PQ bus, UP bus, TQ bus,一般TQ bus 少見。在 ATP中,LF 分析必須填入 Load flow request card,這個命令就是 FIX SOURCE。但是在 ATPDraw 中,只要選用了任一個LF模塊,ATPDraw 就會自動插入 FIX SOURCE,非常貼心。另外,ATP要填入 P and Q constraints,就是要告訴 ATP,流入每個 BUS 的 P Q 值,這在 ATPDraw 中只要在LF模塊的對話框裡填上正確的 P Q 值及電壓的範圍即可。最後,ATP 要填的一堆參數,如列印要求(NPPRINT)、疊代次數(NITERA)、收殮精度(RALCHK)、加速因子(KTAPER)…等,就在 ATP settings 裡的 Load flow 頁面上填寫就可以了,如下圖( S8 P; f. G2 X9 N
9 w! N$ B4 {) f; ]8 D; j- a: u! b: C
; [9 M: ] O1 J( q/ F i9 K( u* x
以下舉一個簡單的 2-BUS 範例,BUS 1 就是 Slack BUS,電壓自己給定,這個例子是一個低壓 220-V 60-Hz的系統,角度一般給零度,當作參考,BUS 2 就是 PQ BUS,電壓的相量未知,要利用ATP 來求解。這個例子雖然非常簡單,用手都可以計算,但是 2 個 BUS 會用 ATPDraw解,1000 個 BUS 也就會解了,登高必自卑,行遠必自邇,這是基本的道理。
/ v, b; C$ ]! Y1 P6 m/ Q
9 ~1 a: c0 P0 y4 `: h* t2 W# K# n
2-BUS example
; b) l% I% T- [( y3 }; YATP 的LF分析,會將結果放在 .LIS檔裡,ATPDraw 的功能,就是到 .LIS檔裡抓資料,直接顯示在電路上,潮流也會顯示,電壓的大小、角度都會顯示,非常方便。 @9 U% q+ O* h8 w
. k, ~. T. | v2 c* Y* F( D2 a, O @) y1 `! ?
; f$ G1 d2 X0 V0 @/ o
6 x$ g/ e) r; l
% J4 |; P8 c7 a# @# V, {) l
- H( o% p ^3 f% b3 |& X# t |
|