为什么欠压时要跳电容器

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-12 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
为什么欠压时要跳电容器?
3 W7 ?! S8 {! @2 V. q过压跳电容器是为了使电压降低还是说电压高会对电容器有影响?
! Q- u+ C) y/ p% H过压时三个线电压高就跳还是只看一个?欠压时呢?+ g# c$ t1 x! d' l5 Y
4 S  S2 U& N$ q: }& Z+ U
谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-12 16:53:00 | 显示全部楼层
这是保护设置的问题,和电容器没关系。过压 欠压都会跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-12 17:12:54 | 显示全部楼层
这么设置总是有原因的吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-14 22:54:02 | 显示全部楼层
过压跳电容器是要是电压恢复正常,欠压跳电容器是因为欠压说明电容器内部有短路故障,所有要跳开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-14 23:03:53 | 显示全部楼层
    欠压的时候,电容补偿容量按照母线电压平方的比例下跌,这更使得母线电压继续下降,因此要跳掉电容器。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 09:23:02 | 显示全部楼层
    补偿容量Qc=V*V/Xc,Xc=1/wC静电电容器容抗。
    : Y5 m1 o& R5 n! t当节点电压下降时,它供给系统的无功功率将减少。8 e( Y  M4 h# y1 Y3 y
    因此,当系统发生故障或由于其它原因电压下降时,电容器无功输入的减少将导致电压继续下降。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-15 21:18:52 | 显示全部楼层
    4楼的说法不是太赞同,5.6楼电容器无功输入的减少将导致电压继续下降。那切掉电容器后电压不是一下子下降的更厉害?无功输入慢慢减少总比没有强吧?
    + b# E& ~! q/ ?4 O: ?, c" }( r  x# D& k. ^: H* `6 P
    谢谢楼上几位热心网友呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-3-15 21:45:36 | 显示全部楼层
    顶,,,,,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 21:54:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baobaoly 于 2009-3-15 21:57 编辑 9 @* e; Z% I$ N4 D% L: I" M
    % W. n) x2 C  p4 L1 e
    电容器过电压运行,将大大增加无功出力,造成过负荷,其危害也是很大的。因为过电压运行将促使电容器场强增高,引起介损增加,长期过负荷运行会使电容器失去热平衡,形成热击穿而损坏,从而影响电容器的使用寿命,所以过电压运行也是应该避免的。
    ) V" D- n- U3 `9 v+ ?按IEC标准《电力电容器》15.1条规定,电容器的最高长期允许过电压应作 到:“电容器单元应适合于当端头间的电压有效值升到不超过1.10倍额定电压值 的电压(过渡过程除外)下延续运行”。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 22:06:08 | 显示全部楼层
    上面说的是过压时,
    2 Y9 B5 n8 J- F* {* L" K/ }/ `' e- `6 i* l# Y6 W/ ~
    欠压时推出电容器确实会引起电压进一步下降啊~低电压运行,电容器无功输出将大大减少,影响无功补偿效果。虽然这样使用是安全的,但经济效益低,因而是不合适的。我只想到这个原因。) S) P) I9 A: |: h. S+ N# f

    3 ^% S- \: T' Z  D3 H+ |看还有那个大大可以解答下~