为什么欠压时要跳电容器?
5 E% a" X% F/ J) f9 E过压跳电容器是为了使电压降低还是说电压高会对电容器有影响?2 r4 R" S$ _/ p' P0 p% a
过压时三个线电压高就跳还是只看一个?欠压时呢?
( Z5 ?" a& O' O' G, Y8 `  F# r& m! V! r  E2 q; }: \
谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-12 16:53:00 | 显示全部楼层
这是保护设置的问题,和电容器没关系。过压 欠压都会跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-12 17:12:54 | 显示全部楼层
这么设置总是有原因的吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-14 22:54:02 | 显示全部楼层
过压跳电容器是要是电压恢复正常,欠压跳电容器是因为欠压说明电容器内部有短路故障,所有要跳开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-14 23:03:53 | 显示全部楼层
    欠压的时候,电容补偿容量按照母线电压平方的比例下跌,这更使得母线电压继续下降,因此要跳掉电容器。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 09:23:02 | 显示全部楼层
    补偿容量Qc=V*V/Xc,Xc=1/wC静电电容器容抗。! ?3 Y8 d' m. `7 x+ U, c; H
    当节点电压下降时,它供给系统的无功功率将减少。6 d) k& O% }+ X6 C) b; O) V
    因此,当系统发生故障或由于其它原因电压下降时,电容器无功输入的减少将导致电压继续下降。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-3-15 21:18:52 | 显示全部楼层
    4楼的说法不是太赞同,5.6楼电容器无功输入的减少将导致电压继续下降。那切掉电容器后电压不是一下子下降的更厉害?无功输入慢慢减少总比没有强吧?/ V% T& K! w9 U2 U: T% [) x3 e  C8 q

    / f" W& C+ Y1 Z1 O) k* F9 Q7 R谢谢楼上几位热心网友呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-3-15 21:45:36 | 显示全部楼层
    顶,,,,,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 21:54:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baobaoly 于 2009-3-15 21:57 编辑
    8 @  L# C( a' J5 j6 \. v7 z; p% F/ ~( E8 H1 ^7 t4 T4 M! B3 }, V' K
    电容器过电压运行,将大大增加无功出力,造成过负荷,其危害也是很大的。因为过电压运行将促使电容器场强增高,引起介损增加,长期过负荷运行会使电容器失去热平衡,形成热击穿而损坏,从而影响电容器的使用寿命,所以过电压运行也是应该避免的。) f3 w* \4 A* y- w* G* ?1 s
    按IEC标准《电力电容器》15.1条规定,电容器的最高长期允许过电压应作 到:“电容器单元应适合于当端头间的电压有效值升到不超过1.10倍额定电压值 的电压(过渡过程除外)下延续运行”。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-15 22:06:08 | 显示全部楼层
    上面说的是过压时,
    8 f. o6 `' c- O& C
    0 }# [/ k6 w( i欠压时推出电容器确实会引起电压进一步下降啊~低电压运行,电容器无功输出将大大减少,影响无功补偿效果。虽然这样使用是安全的,但经济效益低,因而是不合适的。我只想到这个原因。) Z- s5 H( O4 }0 x' z
    % Z4 A) s9 E5 _7 I) @: {; y3 Z, k* Z: c
    看还有那个大大可以解答下~