    10kV母线带一个500kW的电机,电机启动及正常运行时对母线电压有什么影响?和出现的容量有什么样的关系?谢谢各位了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-9 19:10:28 | 显示全部楼层
    我有相同的疑问呢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-13 15:17:47 | 显示全部楼层
    电机启动电流比正常运行时大$ E' u* y- z$ B2 [$ ^
    就像短路故障时,配电网提供的电流会增大一样,只是程度比上面大的多。" _, X7 O6 r' X$ H3 c
    所以我觉得母线电压应该下降吧。
    ( a- J7 z3 W- I愚见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-16 13:30:46 | 显示全部楼层
    母线电压会出现下降
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-17 16:13:44 | 显示全部楼层
    这个主要看电源容量。电动机全压起动时,母线电压会降低。要结合母线其他负荷情况,做一下分析:# t9 N% \( n7 V! v# W/ p
    1.全压带载(根据实际情况)能否实现顺利起动( C2 f, ^7 B7 k) F/ i# |
    2.如能起动,起动造成的母线电压降低对其他负荷的影响能否接受
    # ~) K) p- Q) V5 h, F9 v/ ^  Q3.如果上述的动态和静态分析结果不够理想,就得考虑软启动3 v/ W$ g% f9 R& u2 G7 G$ e5 l
    4.电机运行期间的自启动对母线负荷的影响,合理的配置不同电动机的失压保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-17 20:54:51 | 显示全部楼层
    是异步电动机吧,只要系统电气距离不太大(小于标幺值2),主变压器容量足够,起动应该问题不大,但如果母线上有对电压有特殊要求的负荷,就需要精确计算电机起动时的母线电压降了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-17 21:02:13 | 显示全部楼层
    学习了~~会注意的!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-18 12:32:54 | 显示全部楼层
    如果电机为异步电动机的话,在电机启动时会使母线电压下降,下降的幅度与10千伏系统的容量、系统的等值电抗、电动机的等值电抗值有关系,一般来讲系统容量、电动机的等值电抗值越大,下降幅度越小。* l2 l& @( s, i5 y8 c2 M
    你所讲的出线容量是10KV母线的进线呢还是连接到电动机侧的,如果连接到10KV母线就相当于是10KV系统的容量,否则其电抗应归算到电动机侧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-31 23:54:44 | 显示全部楼层