    对于220kV及以上线路,一般认为主保护全线速动,但并不意味着纵联保护先于距离保护动作吧?如果区内故障,突变量距离速动段先动作而该侧断路器跳闸了,纵联保护怎么动作?尤其是光纤纵差和高频闭锁方向。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-3 12:21:01 | 显示全部楼层
    近区故障特别是出口故障,可以以超高速单侧跳闸,对侧相继动作,会快于纵联,但并不能说是后备动作快于主保护。这种属于主后备一体的成套线路保护装置的动作特性

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 讲的好

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-3 20:26:05 | 显示全部楼层
    如果纵联保护检测到故障相已经跳闸,就不会出口了啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-7-3 21:10:27 | 显示全部楼层
    纵联保护此时的动作逻辑呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-7-4 12:01:05 | 显示全部楼层
    是不是说速动段比纵联保护先动作的次数更多,呵呵。因为总有一侧处于速动段啊。