判别励磁涌流是否有意义?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-3 14:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
判别励磁涌流是否有意义?现在都通过整定躲过励磁涌流。再去发明装置判断励磁涌流有没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-19 10:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-4 08:54:23 | 显示全部楼层
    变压器的微机差动保护保护装置通过判别励磁涌流的方法来区分正常合闸还是发生故障,如果判断是励磁涌流就闭锁保护,以免发生误动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-4 11:46:25 | 显示全部楼层
    励磁涌流闭锁就是针对变压器保护(含线变组)而提出来的。目前的保护现状,对于差动,是要判励磁涌流,以防止误动的。对于过流保护,由于微机保护的功能集成(差动、后备于一体),完全可以用差动的励磁涌流判别结论来控制后备的快速过流段,这样,在整定定值时可以不考虑励磁涌流的因素,提高保护灵敏度。对于长延时段,通过延时就可以躲过涌流的影响,就不需要再涌流闭锁了。
    & k9 P1 p" |9 u( }: o/ Q$ v1 L' i- ]+ j其实,变压器保护的发展应该是在探究内部故障机理的基础上,寻求新的保护原理,完全避开电磁耦合及磁路非线性,这样,就没有励磁涌流的影响问题了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-4 13:50:54 | 显示全部楼层
    一般线路保护都是要躲励磁涌流的
    / T5 `2 Z7 z: l1 y% M" R8 O最近碰到一个距离加速保护躲不过励磁涌流的问题,这个躲避的时间还是有些讲究的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-5 15:40:38 | 显示全部楼层
    速断整定定值要躲过励磁涌流的,差动还是需要判别的吧,定值没有这么高