我一直理解的是对中性点的电压,这样对于中性点不接地系统来说,单相接地故障时,各相电压是不会变化的.! M& S3 ~+ s, \& O0 F- ?& R
不知道各位大侠怎么理解的?请指教
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-2-26 09:46:33 | 显示全部楼层
    小电流接地系统单相接地时,各相电压变为以前的线电压的值,
    , \+ i- p0 Q5 ^3 C应该是指对地电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-2-26 11:21:50 | 显示全部楼层
    如果是对地电压,那么在单相接地时,零序电压将升为173V,完全可以做一段零序过压保护来切除单相接地故障,但实际上为什么我们都用小电流接地选线的方式来隔离故障呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-27 20:59:06 | 显示全部楼层
    这要看情况了,但是应该默认是对中性点的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-27 21:00:54 | 显示全部楼层
    还是对地吧  我这么认为
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-28 10:29:28 | 显示全部楼层
    应该是对中性点的电压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-2-28 15:21:50 | 显示全部楼层
    俺也认为是对中性点的,要不怎么会说单相接地故障时,保护装置根本就判不出来呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-1 10:00:31 | 显示全部楼层
    我认为所谓母线电压是指线电压的有效值,与参考点无关!问题本身有问题...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-1 10:57:42 | 显示全部楼层
    楼上正解,是线电压的有效值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-1 12:18:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jordan_zz 于 2009-3-1 12:19 编辑
    " b* G  ?8 K6 p4 e
    ) H0 N# }, t/ a母线电压指线电压有效值(即Uab,Ubc,Uca)