设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1813|回复: 5

关于PT断线

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-30 10:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我们一般讲的PT断线是指一次断线还是指二次断线?
* x% B/ r7 y0 {1 p) l7 _断线的概念是指电压完全没有了,还是只是发生了畸变?1 l6 T" t$ E* }4 }" P
: d# @2 r8 ^" L4 ]
哪位大侠还了解啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-15 16:31:19 | 显示全部楼层
应该是一、二次都包括吧,二次保险烧断的情况比较多3 r# [1 A8 z" z2 _& Z
电压的变化和PT具体的接线方式以及断线位置有关,需要根据图纸具体分析
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-16 13:41:24 | 显示全部楼层
一般一次二次都包括,在保护判别来说可分为检测有流无压、检测负序电压值大于定值、检测正序电压值低于定值等三种方式
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2057 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 17:09:05 | 显示全部楼层
    一次,二次都有 ,我接触的一次断线的比较多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-18 20:03:58 | 显示全部楼层
    具体要看怎么个接线法。笼统的不好说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-20 13:45:19 | 显示全部楼层
    原帖由 hnlsas 于 2009-1-16 13:41 发表   C! K- C0 E. y; H: K2 |
    一般一次二次都包括,在保护判别来说可分为检测有流无压、检测负序电压值大于定值、检测正序电压值低于定值等三种方式
    6 y; W9 e& c' v0 I% ^4 ~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 17:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表