GE的说明书上是这么写的:在长时间断电的线路带电时产生大电流的情况下,该元件可防止过流元件不必要的动作2 ~( h3 r3 C  x* I
各位是怎么看的?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 12:01:19 | 显示全部楼层

    回复 1楼 hust319 的帖子

    比如电动机从冷态开始起动就属于冷负荷保护范畴。1 n+ P! W9 c+ l" R) W) Y
    另外,线路多次重合闸,每次由间断间隔转为重合,也是冷负荷保护范畴。
    * ~" h9 B0 d% F) p还有,像空调、变压器从冷态起动等。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +1 +450 收起 理由
    ywhywh + 2 + 1 + 450 感谢参与,之前真不知道。欢迎讨论。为求助 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-8 16:49:02 | 显示全部楼层
    难道断路器从断开到合上就属于冷负载??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-8 16:57:25 | 显示全部楼层
    这个还真没听说过。。。土了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-10-8 22:36:09 | 显示全部楼层

    回复 2楼 yuanzhen 的帖子

    欢迎就3楼的问题继续帮忙解答,如果能更详细说明一下冷负荷保护就更好了:)  有奖励的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-9 11:18:23 | 显示全部楼层

    就3楼的问题发表看法

    不能简单的理解断路器断开再合上就是冷负荷,这和负载的性质(如电动机停机后的散热过程),断路器的操作循环能力等(多次重合闸涉及到的跳合跳过程)都有关系。比如,对于siemens的7sj装置就有冷负荷启动保护功能,它在断路器分闸条件产生后(比如断路器跳位接点、三相无流等),必须经过一个分闸确认时间后,才能认为负载具有了冷负荷性质,否则,断路器跳后瞬合,并不具有冷负荷性质。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-9 14:00:22 | 显示全部楼层
    你的意思是说断路器要完全恢复到初始状态才能算做冷负荷,多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-11 10:55:28 | 显示全部楼层
    冷负荷保护主要是当负荷从冷态启动时要消耗很大的能量,其电流的冲击对继保的影响很大,这时用冷负荷启动保护,可在其启动过程中起到一自适应功能。最常用的就是针对电动机的冷启动保护了。但当电源瞬时消失,电动机虽然暂时无电能供应,但其惯性导致其不能马上停机,而此过程中电源恢复,电动机热态启动,就不属于冷负荷启动范畴了。

    评分

    参与人数 1威望 +5 金币 +2 +891 收起 理由
    ywhywh + 5 + 2 + 891 综合奖励 感谢交流!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-11 20:33:45 | 显示全部楼层
    貌似蛮专业的,受益匪浅,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-12-16 09:46
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-12 17:58:42 | 显示全部楼层

    回复 1楼 hust319 的帖子

    什么是冷负荷呢   我还是不太明白