设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5654|回复: 6

关于相电流差突变量启动元件的一点疑问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-22 16:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现在大部分微机保护中都采用相电流差突变量启动元件的算法,具体公式如下
0 L9 n" G# R- Q. z# A5 Q: EΔI(k) > 1.25ΔI(k-N) + 0.2IN) n  ?9 P. K" X# a3 [
现在故障时波形如下
; ~4 y3 l; w; d. U$ f 1.JPG . p7 s. }5 P5 L, A% V$ Q# i
假设故障点为ik,但是利用该算法计算相电流时,ik时可能不满足上式,直到故障发生一段时间后,如ik+m时才满足条件,则如果此时按该点认为故障发生,则用此点计算工频变化量功率方向元件或工频变化量保护,则ik到ik+m之间的数据突变量就被计算抵消了,这样在计算时导致的误差会不会造成方向或距离保护结果异常。/ {+ ~" J" k# I7 Y" {/ X
另还有其他什么方法来准确计算故障时间,以提高工频变化量的计算精度啊,请高手指教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-23 13:07:24 | 显示全部楼层
应该影响不大吧。首先你说的这种情况出现的几率比较小,一般故障都发生在电压最大时,而电流滞后于故障20到30度;其次,求取工频变化量,用积分滤波器,个别数据的不精确,对结果影响应该不大;最后,电流互感器及电压互感器本身都有误差,其误差可能要大于你所说的这种情况的影响。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 11:09:33 | 显示全部楼层
此公式是采用采样点计算的,一般3、4个点就可以启动。也就是启动很快,是最灵敏的启动元件。: E1 F3 V3 h) |0 H
另外启动慢不会影响方向判别。因为就算是高阻接地故障或者静态失去稳定,相电流差突变量启动不起来,还有其它启动元件可以启动,40ms内肯定可以启动。零序方向、负序方向等直接使用当前量计算,不牵涉到突变量,因此方向不受影响;而突变量方向一般使用3周前或4周前的突变,在故障发生50ms内突变量还在,可以计算方向。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-1 14:54:29 | 显示全部楼层
    现在大部分微机保护中都采用相电流差突变量启动元件的算法,具体公式如下5 q- T4 b1 o5 R8 \: c
    ΔI(k) > 1.25ΔI(k-N) + 0.2IN
    ' I6 F( d4 n6 Q0 i现在故障时波形如下9 h' H% y6 ^$ F0 v' E- e3 j
    25264, |- d; L: N9 }  w
    假设故障点为ik,但是利用该算法计算相电流时,ik时可能不满足上式,直到故障发 ..., Y% {  s6 n: o  U; P3 t. A( \
    zhongx5533 发表于 2009-2-22 16:56

    5 e% ^6 w% c, ^/ Y$ S保护中一般不会认为此时ik+m为故障点,而是往前推m点,因为m一般是固定的。
    & Z0 k" a8 S- E+ E另外ΔI(k)也还有很多中算法,不是单单某时刻减前若干点的值。& k) X: a) M1 K. _; Z
    ! k3 |, h% \: M/ C7 j
    另外,2楼说的好像和这个关系不大。呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-14 08:13:22 | 显示全部楼层
    看看  学习      。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-17 16:47:26 | 显示全部楼层
    跟3、4楼学习了
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-22 16:12:02 | 显示全部楼层
    内容学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 06:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表