单相故障录波图分析如下& J1 k" e; N1 n  s
1.JPG
* }8 ?* c8 \/ `5 l' C2 ~ 2.JPG 1 B$ ?2 j% `# G: A& y0 w" _
3.JPG 1 E* T1 Y4 N0 `; ?9 q2 A
! l6 A- `  \$ G9 H- d
可是从录波图上看U0超前I0角度90左右啊,和分析的不一致啊,请高手指教啊

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 这种图值得鼓励

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-28 11:32:33 | 显示全部楼层
首先,录波图上本来就是I0超前U0约110度。没有问题9 @7 W# f, n1 ]% |( a% l
另外,加78度补偿阻抗应该用于程序内部计算方向,而在录波图上应真实反应U0和I0,否则做法是有问题的,拿假的转过角度的波形作为录波图不合适。
  u8 [2 m1 L( B# [最后,故障相电压超前故障相电流约80度是一般而言,角度与负荷轻重、故障点过渡电阻有关。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-28 15:51:12 | 显示全部楼层
#2怎么看出I0超前U0约110度啊,怎么看也是U0超前I0约80度啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-4 14:50:58 | 显示全部楼层
    首先,要看你的录波系统。一般的,只有在故障点有Ikb=Ikc=0;否则,考虑到分支系数,系统中其他点的BC相中应该有故障电流分量,除非CM1=CM0(正序分支系数=零序分支系数)。你的录波图反应的BC相没有故障分量电流,应该核实一下录波点和系统情况。
    + Y& @  P' J; z8 m1 |) W- C另外,分析电流电压相位,要考虑经过TA、TV变换后的二次极性问题。