设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8609|回复: 14

穿越功率到底怎么理解

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-4 10:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
查了下网上有如下2个说法:5 J, I, j- F( J3 v1 t
1.穿越功率的形象解释就是经过变电站母线向下一个变电站输送的功率。
8 j* y0 ]% H7 @; d$ D2.对保护来说,当保护外部发生故障时。流过保护区域内的功率叫穿越功率.
( ]: p% _( m3 S% q7 X8 O& \请问是否正确?大家请指教下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-2-22 12:50
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-27 11:21:36 | 显示全部楼层

    学习了

    学习了学习了0 F  k9 Z" Y+ {( y
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-5 13:21:05 | 显示全部楼层
    1是对的。对保护没有穿越功率一说。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 +72 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 72 谢谢解答

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-5 15:43:05 | 显示全部楼层
    上大学时,老师用内、外桥接线用讲解穿越功率,现在都忘记了。请知道的人解释一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-6 08:41:40 | 显示全部楼层
    对于保护,比如线路纵联等,也有穿越电流的一个说法,主要是:
    7 j0 R) l  S% r1.保护区外故障时流过的电流;  ~0 |) C2 z! t2 Y1 n0 s
    2.对于区内故障,弱馈端的负荷穿越,这个有可能造成方向元件误判为反向故障,造成纵联方向拒动;负荷穿越也可能造成差动保护拒动,或者降低差动保护的动作灵敏度。

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 +72 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 72 谢谢解答:)

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:35 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-6 09:47:41 | 显示全部楼层
    要从穿越 和 功率两方面理解
    6 O/ s; S0 m" B6 ]1 t# B7 L& o. Y  T
    用单母线分段接线方式来考虑- f, ^$ H" Q& j! o2 c! `8 W& }
    $ r: f+ k7 w, d9 u9 n
    1、综合分析进出线潮流是怎么流向,哪一段母线的功率最重,在母线校验时就取该功率;
    2 M4 I7 H' o* d/ W9 C  i
    4 z$ A7 s. m, x7 ]7 ?4 h2、穿越的功率计算有多种方式,比如按运行方式、线路的经济传输容量、极限传输容量等等,一般校验时要留有一定的裕度,以免经常更换母线!::大笑::
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-7 10:23:37 | 显示全部楼层
    fault ride through 讲得是不是故障穿越能力呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-31 10:54:53 | 显示全部楼层
    我认为你的理解是正确的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-1 20:03:40 | 显示全部楼层
    恩 受益匪浅啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-2 12:23:04 | 显示全部楼层
    我也学习了,多谢楼主.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-22 16:34
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-17 10:02:57 | 显示全部楼层
    4# yuanzhen $ P# V* C2 d9 e. v' D* I. {' F/ ]% t6 Z
    说得很精辟~~~~很正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】