( m- }; U! }- w* q(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护' K0 ^0 S2 S! v" c
2.单相接地故障
# Z6 y% r5 ^: q本电压等级的电网均是中性点非有效接地系统,单相接地电流为电容电流或补偿后电流,一般装设有小电流接地选线装置。如果算法成熟,实现条件满足的话,可以在各线路保护中装设分散式接地保护。该保护一般仅作为告警,可以由以下判据构成:
" ~: [! N7 J3 e0 `; n) w(1)
2 I$ R Y! J0 h Q9 u0 v: j/ L母线零序电压告警
/ b9 l, a; A2 J: e, c4 K(2)+ V; m# G9 ]1 `$ D
线路零序电流告警
2 y+ s) F9 C' S0 d% y ~(3)
! r9 H2 n/ {( Y" t% l零序有功功率(有消弧线圈系统)或零序无功功率(无消弧线圈系统)方向判断0 @3 x2 ^7 d6 w' ~4 d! J
(4)' E" j) @) G2 o2 O# t
五次谐波选线% O2 X" w9 ]6 [: O# N! o
(5)
8 P, l) J9 V7 P6 K! [首半波暂态选线" ~% r4 P9 s$ U3 B" x/ X
(6)! l5 X5 ` B$ V5 ~3 k5 {! A2 z
要考虑间歇性弧光接地问题
* U6 `7 Q. H: d5 q3.低周减载
" v" A' s9 D3 p8 C8 u8 W3 G O g
对于配出的负载线路,可以装设分散式低周减载功能。功能除了主体测量为频率之外,还要考虑频率滑差、电压闭锁、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。
) t4 ?- S P& V+ `& Q1 t2 A( [/ t4.低压减载
1 V2 [7 j/ [! H
0 D0 {0 f! C- `" f有功不平衡要用到低周减载来维持系统的频率稳定性。无功不平衡要用到低压减载来维持系统得电压稳定性。同样,功能除了主体测量为电压之外,还要考虑电压滑差、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。
7 H: r! G; [( M# O# p0 ?$ ~5.保护加速# H0 O2 h1 F9 a5 H; Y
可设置单独的加速段,也可以就在原有的过流保护段上实现加速。加速根据需要可以分为前加速和后加速。加速过程中不再判断故障方向。1 Q7 d% G2 t) z. ?
2 d2 Z6 F" e" m3 \! S6.重合闸% M4 X* X5 Y9 [' D5 \- P `/ g! k
本电压等级都是三相重合闸。可提供保护启动和不对应启动两种方式。注意,在线路过负荷、低周低压减载动作等情况下,重合闸不允许动作。
3 w0 C/ S s% s! Q$ M5 p& r
9 m$ m/ m M' b& s$ f重合方式可以在检无压、检同期、直接合闸等方式(组合)中选择。
+ j/ }( n& `3 N0 t$ U! i6 f5 s% G
; ~5 c4 t& X( o) u在电缆线路上一般不应用重合闸。! W& v+ h: Y, |0 F) f
. g" e% Z! E& U; V5 X7.过负荷5 V0 ^4 } O M; W- N _/ ?
& ~5 P, ^7 e" A* W7 X" ^6 t
对于经常发生过负荷的线路,要装设过负荷保护,经时限动作于信号,甚至跳闸。
' D6 m, v$ s3 X; d【未完,待续】" n0 `1 O1 U) B$ g
~~~~~~~~~~下集预告~~~~~~~~~~~~; T3 q* B# t! _1 R l
下集将总结35kV及以上中性点非有效接地电网的线路保护。 |
|