TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护
2 g7 A7 l6 k) V4 m5 q4 U, k, ]. G6 _# l) D: O3 T
1.总体配置原则
) G d0 h4 X" b! W/ @0 E E3 o (1)宜采用远后备。9 ~# {+ T$ ^4 ^3 v+ ~; k
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。
+ o" b. k _% I' N1 r/ x1 _2 X, g* S6 L7 |$ }: D- o5 D
2.相间短路 I" Y! F: I% ^ _4 o& ?, V
(1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。2 Z7 `, v4 d9 B- i- c
(2)多电源网络还要引入方向元件。' O4 q0 ^- N( D/ Z0 I/ n
(3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。
/ H7 ]# R% q5 C+ Z! y1 _0 T (4)条件允许,优先采用光差保护。5 z2 Z/ k! }* F, l) \: n, t1 `
) O" l" _' I3 U7 I1 Y/ y* H( ?3.接地故障
: b4 v* L6 W# U3 Z2 ^ 由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。! G, ?; M! B, j( ^8 ?! H
9 Y ]% a B% B3 U" k8 J
4.联络线路上可考虑增设解列功能。
7 D5 e) [0 c9 R a/ a, \6 B# R I$ K& L5 B
5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
U, B3 Y$ C3 L. @: W T
1 m9 B9 E" C+ F' ~ r6.其它功能可参考(一)。 |
|