TA的每日心情 郁闷 2018-7-31 08:34
签到天数: 25 天
连续签到: 1 天
[LV.4]偶尔看看III
累计签到:25 天 连续签到:1 天
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(二) 35-110kV 中性点非有效接地系统的线路保护
2 D% L! K6 Q. \ 8 @# P4 w4 u9 `" J
1.总体配置原则
4 b B1 w/ b; W" q0 j+ I- a* w y ( 1 )宜采用远后备。 # F ?* E( F0 F
( 2 )线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的 50%~60% ,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。 . u9 L6 O4 s+ u7 `9 e
6 u4 C& K) n* J- ]% |* h7 q+ P
2.相间短路 + s, [" i( x2 C/ p& E; T# ?
( 1 )可设置电流电压速断保护 + 过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。 S) i5 @8 }3 B+ Y; }* z6 }7 u
( 2 )多电源网络还要引入方向元件。
2 O$ A- `$ m) I3 ` ( 3 )当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。 0 \* h* z9 l1 @" U* P8 f J
( 4 )条件允许,优先采用光差保护。 $ } p1 ?. m# t5 C, }
! F) z8 ~& ]# x" M+ {2 J 3.接地故障 + ^0 p1 R% x' V6 @
由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在 110kV 网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次 PT 的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用 100V 的绕组输出形式。这样的 PT 的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出 300V 最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。 1 D% H! D+ P+ F6 h
4 {8 t& k3 Q- V+ a 4.联络线路上可考虑增设解列功能。 ; y4 X5 f$ v" z8 R" G$ |6 A2 r8 m2 h
$ R* a' q' R4 r. O 5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
1 j9 z. M! {; r * W# Z; I4 T. G
6.其它功能可参考(一)。
楼主热帖