TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护4 x. }8 ~# M3 X4 q
5 Z' L6 w# N5 C5 b' Z+ ?1.总体配置原则3 h" F7 C( Q9 D5 C3 u
(1)宜采用远后备。$ ]: e4 h! M, I* z6 P( H; D' A
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。
5 W: b! X- ]0 L, U: a4 w* q0 G- H% E/ F
2.相间短路. n; y1 l, ]% u1 l: Q1 D
(1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。
) F [8 Y& l* Z$ f# y (2)多电源网络还要引入方向元件。, J! @/ z) b' ~3 }
(3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。& l3 J @# ~0 B. {; `* v+ E$ C2 i+ n
(4)条件允许,优先采用光差保护。
Z; n; s1 I4 E6 `! q: l+ ?' n- d8 ^
6 O% P* b( F! Q7 o* e+ p3.接地故障
4 ~5 g" Q! d( Q- d& I 由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。
# c5 C9 V3 T; u. P
. | q3 R8 U! G w7 ]4.联络线路上可考虑增设解列功能。: j3 Z& p* G% @0 E! H' x
# |9 C! b* D7 U/ l
5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。) ^( \& W2 D; | N) r
- S+ H# H4 ]) a9 C6.其它功能可参考(一)。 |
|