(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护# g4 d" X+ N. w s, z" z
) ]1 f& E$ ]$ R1 Q, ~& i, E' t
1.总体配置原则5 Y" H( t7 X' H
(1)宜采用远后备。 C2 q* V! w& \$ o: R
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。/ J; \+ \: o ^ | l: h1 I
^$ M& R. p( c! e3 c4 }2.相间短路1 P. ~8 S6 h5 m& _# X/ t
(1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。. h: j8 ]/ U. I# v
(2)多电源网络还要引入方向元件。1 y P2 j4 e+ y; I ]9 V
(3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。- {, U( w h" ]/ `6 T& ~
(4)条件允许,优先采用光差保护。 4 e$ L5 y' i2 d& g2 K5 _; T 4 W2 d- b$ a. l) Z3 r! u1 m( h( U9 @3.接地故障 : w) W& x9 R- T/ p( y( x 由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。 7 E$ m' j/ K$ V0 e" j7 Y6 h2 [. u' A% N6 F
4.联络线路上可考虑增设解列功能。 " A% H) ]0 \5 {$ R- g 3 R$ ^6 `1 u- ]( u8 \5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。 ) y) X: m* \# M) ~" W& {) x9 F( k5 I1 x/ n
6.其它功能可参考(一)。