TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护
4 K+ L# w. |% ` B0 g
8 A0 e! I; _6 B; Z$ q5 y5 n1.总体配置原则
+ A7 ^( S, M* e (1)宜采用远后备。7 N' w, u5 I2 E$ E, L9 p& G1 c* T
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。
' H( j4 I* l' t3 v1 V3 s' {- A5 D w/ T4 S4 S
2.相间短路
2 C( [# p# T& u( j( d* ?: G (1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。 R8 t; q! D7 x( {6 d
(2)多电源网络还要引入方向元件。
4 Q1 i6 k U( X! O (3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。7 w' h. n* Y" Z
(4)条件允许,优先采用光差保护。
1 _" H. J' [4 I. g+ F2 f9 H8 ?3 o7 z- x4 L* E( [3 @, }
3.接地故障. }2 G. ^$ d) ~! P
由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。% O9 l7 L9 D2 U/ y# O
5 r3 N% i9 G1 f/ I6 T+ z% g
4.联络线路上可考虑增设解列功能。
2 |- ` r% X: O( p! d( Y8 V |! x! Y* k! U( A' n/ h! }& d# N
5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
' _4 j8 I; W w: j) Y; U2 m# p
; x: s% w3 D+ d: y5 p2 H/ A6.其它功能可参考(一)。 |
|