TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护% g; v; d1 w4 c
1.相间短路故障保护
% O3 y( v! {: ?: O9 j+ M! E(1)单侧电源0 o0 |% ^. d; W* b
保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。9 w& R6 ]! p% r; o
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。 B" s3 f1 F' ~ t. |3 Q7 o+ P5 D
在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。
( H% F8 _ }. z) Z- h* x7 C, | 自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
$ C+ N+ e: U" f( B5 f# S+ ~(2)双电源. X M- ?( l% Z; _; S0 t, A
保护在各侧电源处均装设。, D! S/ ` \, n; \& _+ `% v. P
(a)
: b1 g3 z$ ~7 _能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。
& T+ [% f: l' F! |) B$ a( r2 ~9 B(b)* i# N$ f/ w6 C% t B, h
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。
( r/ e' }( _0 M5 R3 a(c): D9 l0 K5 y2 R" A
并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
$ y/ v% g" Z/ z(3)并列运行线路的保护) Y6 w4 L1 e* f3 M5 J" M! }
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。# S' E* t% ]! T2 {* f# [, t, }
(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
1 h" @; f1 `5 B! K) X- @(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。
6 c/ p7 j+ ]# @* Z+ t$ z (4)环网线路保护4 i( v6 I) N5 W' f) W
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。
0 _/ l0 Q; a3 _$ R(5)发电厂的电源线路
6 Q1 _+ v- n/ l0 F+ g 发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
/ W4 A! G2 M7 ^7 ~+ s7 R# q4 I7 V4 J9 S) X( t9 D! {9 `+ S1 |
( w& Z& T! t: N+ }+ b( N[未完,待续] |
|