TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
& h9 i% i0 k5 q. e( {7 f1.相间短路故障保护
+ Q7 _) h1 m, J0 r) S3 O(1)单侧电源
! a B" W. C5 N 保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。 z5 s# I. L2 ~# @
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。4 `3 D: P, P5 l3 ]
在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。7 n2 a1 {$ k4 d( | }9 u l. P
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
* O8 p* x, D" E$ i7 i(2)双电源# K) m8 p0 w% n8 v s% X
保护在各侧电源处均装设。5 U8 h6 M8 C) \: }3 T
(a)( Y7 G/ K* Y& I5 O s, @: Y$ h
能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。
8 R) R0 ?4 `+ W/ y* x- C! r! {( x) P' Z(b)" a6 A0 O5 Z$ g8 j/ c$ o
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。
1 U+ H$ z: c! h( |# x" O6 u(c); R1 j* b) f, D' v {/ [
并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。# N1 D+ m7 D' e$ y1 c$ _
(3)并列运行线路的保护& G, u( |% s, k4 y. w% k! q
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
$ w' H/ F& F1 c/ P(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。1 T) y- h. s( c. {* C8 g
(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。% s& L6 s7 ~1 }* X7 r) m. h
(4)环网线路保护1 p B9 x. j% g7 x3 x; N9 a+ K3 ]% s
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。5 E" @$ ^/ {# x. a6 o+ {% O
(5)发电厂的电源线路, D. |- b4 n4 O1 {5 x$ B
发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
1 y9 L& p: g ?& E+ E- l) m6 }4 y1 A+ e5 F' g, s( s
. n5 o4 N% P: S g4 o. S" a[未完,待续] |
|