TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
/ G* H. q& W L6 A1.相间短路故障保护* }3 F) U( M& A$ s- Q3 d1 c2 c
(1)单侧电源- C/ h) ~: x4 i" L5 }% [. y
保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。6 }: P- X- g% ^( y0 d; x5 W; B
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。
a0 L; H# g5 P; O# a" o, S: y 在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。- Z% H% v) |0 x" t4 O) k- D4 G; Q
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
1 R# [. ~2 U8 ?% b }(2)双电源
3 X+ K9 T* U& c4 y7 g8 G M 保护在各侧电源处均装设。: k/ B: E' U" q$ Z5 g% u- {/ S- P5 ?
(a)
/ W) @/ r5 S& a* q% |能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。* z+ E' M1 |+ o; Q& o4 {; f5 p6 I
(b): j5 S& I$ p. R. M) S* ]
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。 1 Q6 {9 D+ N- m* r# [, n& M+ ]
(c)# B! Q' M* i4 f O, P
并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
$ O7 t) z# {+ D. U1 {(3)并列运行线路的保护
4 W( m, k( d& ?$ ?(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。& z+ H2 k) P* [8 y
(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。+ `0 N0 |4 L7 ~& `7 I/ K
(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。
* ~& t. y. L A' }+ V5 ^ (4)环网线路保护$ l# z7 q% {3 U) H
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。
?3 m* j, c6 D- b(5)发电厂的电源线路7 M9 z0 t" K5 \/ K C2 S( o
发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。& }$ ]% q& ?9 s1 @% }
3 h6 l9 E& U* Q( ~1 N7 n
( E0 ], f: \8 k! y* ? V[未完,待续] |
|