TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
4 z: w7 [: f; F5 {1.相间短路故障保护
, t' g8 w' H$ x% l(1)单侧电源6 r1 L V* M9 u$ c. _% n5 b# g
保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。/ ~$ _8 d( ?5 x% F6 L6 e K2 y
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。, @* i3 n6 `4 w
在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。
( E7 D* p0 ^7 }$ {9 s% q0 | 自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。" Q0 i8 R6 ^! _0 p
(2)双电源# T: a7 d }$ V6 R# ]' [* q% [
保护在各侧电源处均装设。& ~/ A* o2 P6 a+ a
(a)$ w; _& Z9 I: B: a; ?
能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。
. J* `' z& r$ s% y9 E# k) n(b)6 @6 @0 t! a C3 `. S# n0 f
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。
9 Q$ X( Q4 S) M1 h( I/ [(c)
7 [& S0 ?9 [4 ]4 x7 v. x/ T! n 并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。# y: R r8 F, I5 ?2 U& r! R
(3)并列运行线路的保护
2 T6 V0 n' W& G2 u(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
0 L9 Z0 M9 R% ?(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。& u7 H- U! B" f; u
(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。
0 k/ Y, l5 ]2 ^6 N0 u) d# B8 P (4)环网线路保护
- r* B) ~; D' z' c条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。
( A4 k; B1 B$ Y. Z. B(5)发电厂的电源线路
; g# J0 l6 H+ Q( ^7 f" S 发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
! [" F8 E% ^! }- S' \9 g: U" |2 [( N
v4 }0 n ?. U, x[未完,待续] |
|