TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
1 e0 Q/ ?& J5 ~) y4 _8 q: z1.相间短路故障保护
" V) K$ t- m' w' X3 D(1)单侧电源, n: b; W, M6 I3 z
保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。
4 _$ c; }+ n$ r7 ^2 M 当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。
8 h2 {( M6 l% ?" h 在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。3 o4 Q8 e1 I' x9 r8 o
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
. ~& b. ~! F, q& e, a(2)双电源* C7 O3 H8 Y7 q/ J2 o& ~; {! y
保护在各侧电源处均装设。
. E) Y4 ^3 W% {0 j(a)
+ c! y+ W9 v# ]( x能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。
+ ` q7 O0 Y5 Q1 M. p* |(b)
7 a& H7 Z- P# s# o5 E7 [不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。
3 G/ W/ w2 P0 e% t3 b' @(c)
9 t9 g1 Q! }. t: Q8 j0 v 并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
. d( t! Z4 f5 x- o9 z$ `2 T: l7 y3 \(3)并列运行线路的保护! v z$ r# J. t" ?; U
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。- O6 h% Z, ?& ]7 I, \* a) ?
(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。2 K; I: m, g, u* y: r8 a- O5 L
(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。
l4 w: @- S: z! v3 _ \ (4)环网线路保护3 M4 j+ Z M5 x6 E
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。( {2 p c4 o, a7 x1 [
(5)发电厂的电源线路
# p6 x8 \7 t$ F; ?. \- M 发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。0 z0 z! K) j* X5 q3 D- s1 y
# a0 k0 X6 w, H / M" V( ~$ A F# ~0 s
[未完,待续] |
|