TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
& G- N) b# {/ ~1.相间短路故障保护" ?4 H1 A; W# {1 F f
(1)单侧电源
! Z( E3 R, J& k. U Z& \' p( ]# f 保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。
7 J6 p( T; C1 k; l, z 当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。
- m( i& i7 o% v' a2 y+ X 在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。/ t3 N }/ J0 v
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。+ k& }* J# z2 S1 a
(2)双电源
! @. U# K% O( y/ ] @ 保护在各侧电源处均装设。! |; F+ C7 C1 X6 x( `
(a)
. C1 z3 |, G1 F能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。% i. s9 \- M: U% V7 K# b+ E: e8 N
(b)0 j6 z# N4 z; s, }1 Q5 g# O: E
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。 % p5 N+ d: R5 d
(c)
M" f: y: R: x3 V4 w* N2 n 并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
# w, z4 k( L9 u& X2 g( z(3)并列运行线路的保护, ~1 I9 a" Y( Y9 d; x
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
) g6 C; ]8 U6 m% N& z(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。7 }1 _6 X, [0 W
(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。
+ u( k/ v8 w1 V& e! X7 S8 \* P (4)环网线路保护
5 c* Y7 b, b. i9 d1 t$ N% a条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。( s; v' w! E% t
(5)发电厂的电源线路& M: R% Z# D( P1 ? c% ?
发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
0 Q) {$ ?! K4 Q/ P- ?3 u6 P+ F8 ]0 N8 n# t- M" C: m
# x8 w( T9 y( j" W% O[未完,待续] |
|