TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护! [9 A& l& H4 y b
1.相间短路故障保护2 [8 i3 n2 _( \
(1)单侧电源
! D6 n3 D( {: ~% ?' s3 I, A 保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。" [( k" ~; l# M, Y: r
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。! P: J+ Y/ ~$ ]( p
在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。8 N' d- ]+ @5 A" [
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
; R" l3 A9 D" N; G. n9 w: l(2)双电源9 c( @; V: h( ?2 o
保护在各侧电源处均装设。& T; o1 A: Y9 L& s6 m6 P
(a), E% {( t* H0 s2 M" {# @
能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。* N8 [4 h5 W! _0 c' }) M" q$ z# W+ Y7 l
(b)- |, d) z; w( v& H
不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。 6 d |1 o1 I# @$ ~3 o3 C: g
(c)
7 C/ c4 k& Y/ w C6 i9 C8 p+ X 并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
$ H5 i$ j9 k* M0 g9 g(3)并列运行线路的保护
9 R( x$ _5 ~* J r5 c% _(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
}5 w* |' x" I# ~' @(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
3 b" i1 {5 l) q5 o(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。 d% P; r- G& z3 Z8 N( ?- v
(4)环网线路保护
$ C# h: f3 h4 u# h$ h( F T0 ]条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。
c7 n4 \. h- u( ~( _& g0 v(5)发电厂的电源线路
- v0 ^2 v! |$ Z* S. u 发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
/ h6 u1 |4 H6 W* u6 U' s% t8 ~
! b4 Q% m3 {0 D 9 j. F7 L* \* W4 X/ \
[未完,待续] |
|