设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1586|回复: 2

微机保护的“七性”要求

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-17 07:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    传统保护要求满足“四性”:即可靠性,快速型,灵敏性,和选择性。& p' _( C+ d" [+ U0 U% o# K
    微机保护,顺应数字化电网建设的要求,在四性的基础上还要满足以下三方面:
    * |5 H! c7 a5 C0 J7 ?! D1 f' ]) @(1), v0 o9 O0 l9 k4 X
    信息的完整性
    ( I: w4 V7 ~* a" X/ m- ^提供充分的信息,为故障分析系统、调度管理系统所应用,提高全网的运行管理效率。
    + w4 O! B* S6 B0 y% h  }(2)
      S) `& t- x! O2 n  ?
    应用的灵活性
    + P% a$ Q2 h4 B" n国外装置,如SELSELlogic,GEFlexlogic,ABBConfiguration,和SIEMENSCFC都提供可编程逻辑功能,实现功能的扩展;同时,诸如SIEMENSMasking I/OI/O配置灵活化,适用不同的应用场合。+ B3 p" y- M5 \% s: x( g
    (3)
    , ]) V. D  v! y
    互操作性
    % |, }8 m" T# h互操作性是实现全网数字化的关键。IEC61850无缝通讯协议的出台与应用,就是要从根本上实现变电站层面上的多边互操作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-17 08:21:21 | 显示全部楼层
    这不仅仅是微机保护的要求而是对数字化变电站的要求
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 14:37:24 | 显示全部楼层
    我倒觉得后边这三性并不是必须的,所谓的四性,是对继电保护的基本要求,你把这三性和四性放到一起是不合适的。
    8 z9 @4 v* }8 X( V4 q
    8 Q1 i' ^6 [; Z$ Z! r在中国,除了四性之外,考虑更多的是经济性,实用性,而你这三性对经济性的影响都是很大的,国内出于经济性,实用性,这些都是作为改进来进行的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-14 07:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表