    传统保护要求满足“四性”:即可靠性,快速型,灵敏性,和选择性。
    * a/ t3 {: o& f* N0 X* n8 E( s微机保护,顺应数字化电网建设的要求,在四性的基础上还要满足以下三方面:
    7 {8 M1 f5 u& C; P(1)  ^/ \% e" O. y& y$ j1 ?
    信息的完整性
    , ?# M, g# R# N% [5 T提供充分的信息,为故障分析系统、调度管理系统所应用,提高全网的运行管理效率。  F6 n) N4 A4 Y1 y
    (2)
    0 `- t! \5 D. f3 x/ w
    应用的灵活性( E% y- T: q$ }" n; `4 P
    国外装置,如SELSELlogic,GEFlexlogic,ABBConfiguration,和SIEMENSCFC都提供可编程逻辑功能,实现功能的扩展;同时,诸如SIEMENSMasking I/OI/O配置灵活化,适用不同的应用场合。
    ( a: k1 ^. A! P" }(3). ?$ P( Q) {6 g" Z
    互操作性
    . ^) G/ E4 q1 d% }4 U- o7 z/ a互操作性是实现全网数字化的关键。IEC61850无缝通讯协议的出台与应用,就是要从根本上实现变电站层面上的多边互操作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-17 08:21:21 | 显示全部楼层
    这不仅仅是微机保护的要求而是对数字化变电站的要求
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-17 14:37:24 | 显示全部楼层
    我倒觉得后边这三性并不是必须的,所谓的四性,是对继电保护的基本要求,你把这三性和四性放到一起是不合适的。
    . x# I0 D! F, w9 r' ?0 r& T) p) I' P9 N( u' p9 U
    在中国,除了四性之外,考虑更多的是经济性,实用性,而你这三性对经济性的影响都是很大的,国内出于经济性,实用性,这些都是作为改进来进行的。