TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1.* q% n+ k: y, S% ~/ P2 b3 K
定值信息( H6 J% J \3 K
(1)
4 s5 a, D6 ~" f. ^5 c AIED本身的特征信息:型号(含额定电源、I/O资源数目、通讯规约与接口、功能配置等诸多相关信息)、版本号、保护安装地点、TA/TV额定值等;
3 [6 U# Y: U/ S' S6 ?/ U(2)9 Z1 f8 \1 w8 W) ^3 ~
电力系统相关信息:额定频率、额定电压、额定电流、TA特性、断路器分合闸时间、中性点接地方式等;
2 o& k4 ]9 |8 r3 F3 ~3 ~* {(3); }: K3 w+ t9 ]
保护对象相关信息:线路正序阻抗、零序阻抗、线路长度、变压器接线组别、额定功率等;
, I) ]0 m) f# B6 w! v* p1 y% {(4)# m! V$ {# P& f6 _
保护功能主体定值:即通常所说的保护定值;
3 t P6 a7 i5 }& t(5)- g0 c: ~9 P ~% P
保护装置的应用方案信息:内部逻辑组合方式,连接片、保护功能的选用;
: [+ Z* {' M& u, { z) k6 p) T(6)
% C w3 |3 [4 J9 l1 \. j保护信息的输出定义:描述保护装置出口跳闸、启动失灵、重合闸、异常告警等关键信息;
% K. }: ^* W& n, O/ f( x9 D(7)4 X' V) ~+ _% F( p
保护录波记录信息:如设置录波总时长,扰动前时长,扰动后时长,录波启动条件,录波开入量配置等。7 @: S$ Y. T* o8 n9 q& d- C
2.
' e( t8 m- i; U2 y! \异常告警信息* N5 R4 B d F1 Q% v# e
(1)
" C( f& F" q, E, |+ XⅠ类告警:装置内部自检问题,如RAM、ROM、EEPROM、出口等故障,需要闭锁装置,保护不再出口;( ]) h# N% C9 G8 Z& w
(2)/ w+ e( \1 V; N0 @
Ⅱ类告警:系统运行异常告警,如过负荷,启动通风等;TA/TV回路故障,如TA/TV断线等,装置不被闭锁,但必须尽快处理;* K/ n) N" Z2 h" \3 x8 o
(3)" X$ n9 v3 T( C6 L
Ⅲ类告警:复位。如看门狗复位告警。& [* v: h) a0 G
3.
; k& k# F% {* t保护动作事件信息
4 \9 S# B% s1 M/ n3 ^即通常所说的事故报文和事故告警信号(异常告警在前面提到了)。要注意以下几点:
/ \1 d+ y0 U' i. w8 }2 t1 E(1)
' f. `0 G( e; U0 Y要有统一的时标,确定的动作时序;" j* T, z: o6 ]7 W% E
(2)
, s- K' _# q. q k/ u" Y根据需要,将事件信息分为报文和硬接点输出(告警信号)两种;9 q" f' g( R; r8 `# r
(3)% F9 M- I' ?! ?
为了实现事件信息的时序排列,应该存在“关键事件”将所有事件序列联系在一起,比如装置总启动,对应保护启动等等。
" e/ V1 w7 q1 F4.8 D" ]4 \. Q# ]4 Z. s3 a, W4 u" U/ E
模拟量信息# h/ f4 B" L5 Z, o$ z
AD采样值和有效值、功率值、频率、序分量、极值、累积值、谐波值、相位差、传感信号值等。8 V2 z# w z! G) z6 @6 q
5.
: R' Y7 T; M, {录波信息
; N( j7 `5 q. r' _2 |实时采样值(模拟量、开关量输入)、动作信息值(保护启动、跳闸信号产生等)等的实时记录。1 C2 h9 Z( Z- L! Z3 T: W3 F, r
6.
& }. T8 o2 P- r7 I( _; D开入/开出信息+ L5 U: l5 q+ p" ]* j
(1)/ s8 N& X' G9 `
命令性的信息* O9 {" c4 D0 U' C4 v
比如外部硬压板投退某保护功能,开入闭锁保护,启动失灵,沟通三跳等;对外输出启动跳闸、启动外部保护、闭锁外部保护等。
1 ?+ @" h0 F6 E: K6 V$ I' h(2)7 k/ U. V. n% H* A4 E
描述性的信息
# Z. k7 F% ?' F+ k) c断路器位置信号、变压器本体信号,保护动作告警等。 |
|