TA的每日心情 | 郁闷 2018-7-31 08:34 |
---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1.. i1 |* I- g+ W
定值信息. q+ H E# N. l6 r7 D/ ]6 ~
(1)7 s; g' R" J2 [- E$ a
IED本身的特征信息:型号(含额定电源、I/O资源数目、通讯规约与接口、功能配置等诸多相关信息)、版本号、保护安装地点、TA/TV额定值等;$ ~/ j B: [; S- [* E
(2)
3 E- \. P7 ]$ F. W9 b0 N电力系统相关信息:额定频率、额定电压、额定电流、TA特性、断路器分合闸时间、中性点接地方式等;
9 ^! ?1 W( }, U- w(3)& k. C, Z2 c% g$ n2 y
保护对象相关信息:线路正序阻抗、零序阻抗、线路长度、变压器接线组别、额定功率等;0 A5 ?- i$ I- D5 G; Q0 f( {' b, g
(4)
. ^! j2 Z& A" i6 q保护功能主体定值:即通常所说的保护定值;
5 @& O5 p+ D% q, F' L* {(5)8 S# d% D+ Y w% B
保护装置的应用方案信息:内部逻辑组合方式,连接片、保护功能的选用;% t# h( c7 o5 }* F0 ^$ V) {
(6)
. N6 I7 t1 C9 d1 r3 S: C' Z3 ^; y保护信息的输出定义:描述保护装置出口跳闸、启动失灵、重合闸、异常告警等关键信息;/ Q% a* h5 f! v! o( v
(7)
7 H1 N& v) I ^: s: Y! S; s保护录波记录信息:如设置录波总时长,扰动前时长,扰动后时长,录波启动条件,录波开入量配置等。9 U2 K! @7 j8 e8 {$ h4 v
2.
9 s% f* N" N9 I/ z% ?6 k6 r, S异常告警信息* p2 o: z. v+ y/ ~0 q( J
(1)
- N k D. U7 y. [% WⅠ类告警:装置内部自检问题,如RAM、ROM、EEPROM、出口等故障,需要闭锁装置,保护不再出口;
2 _* ~0 S# M1 v4 ?# X(2)
: W) T9 q; t9 y0 \& }Ⅱ类告警:系统运行异常告警,如过负荷,启动通风等;TA/TV回路故障,如TA/TV断线等,装置不被闭锁,但必须尽快处理;" G* v6 O$ u: O2 A1 v; J( Y
(3)9 w( T# d. I _2 J- j+ `
Ⅲ类告警:复位。如看门狗复位告警。* ?! Y" r' M. f% x2 y
3.
6 {9 ]. D& U, ~4 t# _# Z0 z$ Y保护动作事件信息. z j$ f2 f }
即通常所说的事故报文和事故告警信号(异常告警在前面提到了)。要注意以下几点:
# ^! L# t" c; S/ ]4 S" F2 w; g7 A8 n(1). z4 N) v& ]9 n6 ?/ ]! a
要有统一的时标,确定的动作时序;
* z7 S0 W! ]( B& d# l, q1 g(2)( I, R' L6 ~* v4 O
根据需要,将事件信息分为报文和硬接点输出(告警信号)两种;7 |0 I9 ?5 m& B1 T
(3): x4 h/ \. Q" n0 K' f
为了实现事件信息的时序排列,应该存在“关键事件”将所有事件序列联系在一起,比如装置总启动,对应保护启动等等。' J J& {( {; d& C( s8 m: ]
4.
) J+ |( K4 U5 J+ u( S5 r7 i模拟量信息- [" U* ?" c4 e1 U
AD采样值和有效值、功率值、频率、序分量、极值、累积值、谐波值、相位差、传感信号值等。+ n7 j: C9 k! e; f+ E& O `, o
5.* v- a# V0 E- k( D# m
录波信息, n I1 q; P6 b
实时采样值(模拟量、开关量输入)、动作信息值(保护启动、跳闸信号产生等)等的实时记录。
: \: `. C) T: |* y0 ?' p6.5 u8 r/ h( p# y3 Q& {+ D- X
开入/开出信息
' w5 R f8 l! e) p' L- B3 t8 z(1)
' `! f g `% B7 X命令性的信息7 o: X0 P8 W1 `; \( C: X
比如外部硬压板投退某保护功能,开入闭锁保护,启动失灵,沟通三跳等;对外输出启动跳闸、启动外部保护、闭锁外部保护等。
- G' p0 v7 w; Z1 G. U) o' {(2)
9 m, a% _$ r `0 Z) u8 D! ]描述性的信息
0 `: S1 O& f9 C5 I; q( l7 C# y断路器位置信号、变压器本体信号,保护动作告警等。 |
|