请问,变压器 中性点接地,对于110kV的变电站,中性点一般110kV侧是通过放电间隙接地的,那么35kV侧就没有接地呢?这是为什么?% e2 q' g& t$ B: \; F7 [
还有35kV的变电站,35kV侧也没有接地设置呢?这是为什么呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-7-27 11:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-15 23:35:51 | 显示全部楼层
    为了使单相短路时,非故障相仍然能继续工作一段时间,从而提高供电可靠性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-16 08:50:47 | 显示全部楼层
    35kV的接地是按情况设定的,并非都有,只有当接地电流过大时,才考虑经消弧线圈等接地,详细可参阅电力系统书籍。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-16 10:09:28 | 显示全部楼层
    这要看变压器的结构,YNd11的就在110侧接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-25 20:45:45 | 显示全部楼层
    中性点接地方式一般从绝缘角度考虑,110kV以上系统中性点直接接地可以减小绝缘投资,
    - s1 z! B1 c3 l6 g/ Y35kV以下中性点经消弧线圈接地或不接地,是从系统可靠性方面考虑

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    网路菜鸟 + 1 + 1 110KV还要考虑零序保护配合,一般35KV不作这 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-27 16:05:14 | 显示全部楼层

    回复 5楼 xpdlscb 的帖子

    谢谢5 d( Y* r: b9 ?6 _+ j
    又增长了知识!!!!!!!!!!!!!!!' @. |! a) ?, h7 D- U2 s( L' t
    我也在学习相关资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-4 10:03:47 | 显示全部楼层
    温故而知新,哈哈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-4 10:35:11 | 显示全部楼层
    现在的35kV及以下流行改造为小电阻接地系统,以快速切除故障。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-24 11:39:29 | 显示全部楼层
    中性点接地除了防止操作过电压,还有其他用途吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-25 09:38:00 | 显示全部楼层
    35kV的系统一般不接地是因为单相接地后电容电流较小,为提高网络稳定性,中性点就不接地,发生单相接地故障后可以在允许时间内查找故障点.只有当接地电流过大时,才考虑经消弧线圈等接地.