各位学友:1 G+ C" y- A1 N4 X, E' M; h
    在发电厂(含升压站)的电气调试过程中,请一定注意由于由于所应用不同位置的电流互感器而导致的保护死区问题,在云南电网内部,2006-2007年曾出线该类问题。
# N4 A) u$ e; E. `    该类问题描述:对于罐式断路器,其断路器两侧各分布4组CT(随着厂家的不同可能组数不同),发变组差动的CT应该接引靠电网侧的CT,而输电线路差动应该接引靠发电厂侧的CT,以形成“交叉”达到从外部接线上消除“硬件”的保护死区。但是在设计和调试阶段,可能设计的接线成为:“发变组差动引电厂侧,线路差动引电网侧”的接线形式,导致断路器无保护的形式。6 x8 N0 X: c$ K
    云南电网曾经出现在以上的接线形式下,发生断路器内部故障接地(三菱断路器)而导致无保护的情况,最有由远后备保护动作跳闸的情况出现。
& O1 G5 r4 H: ^. ?$ [: S+ |! |( i    请各位学友在实际的调试和设计工作中,对以上情况加以注意。-%-96749-%--%-96755-%--%-96719-%-

评分

参与人数 1威望 +4 +500 收起 理由
ywhywh + 4 + 500 感谢分享。鼓励新人。

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-29 15:14:59 | 显示全部楼层
    好心人啊,已经有专门的反措文件了。::大笑:: ,你说的那个例子是设计院失误引起的。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-8-29 18:13:12 | 显示全部楼层
    楼主所言确实很有道理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-29 18:32:49 | 显示全部楼层
    这种CT线圈需要交叉配置避免死区的问题已经成为常识了,基本没人会犯类似错误了。而且补充一点,如果电流互感器一次为U型,那么在配置母线保护和线路保护时,线圈应该选取U型靠近母线一侧,防止电流互感器U型底部发生接地时导致母线保护动作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-6 14:06:37 | 显示全部楼层
    学习了~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-14 21:26:14 | 显示全部楼层
    还要注意双母差的死区问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-2-8 14:16
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-15 18:50:33 | 显示全部楼层
    学习了!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-22 10:20:24 | 显示全部楼层
    电流互感器一般接于靠近断路器一端
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-22 22:18:16 | 显示全部楼层
    这个问题貌似目前很清晰了呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-7-8 10:21
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-23 11:25:10 | 显示全部楼层
    学习了!!!楼主所言确实很有道理.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-8 07:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表