在本人所参与的某新建发电厂电气调试过程中,曾经出现过如下问题:8 R: A/ O9 K1 s2 V& P
       现象:在发电机空载试验过程中,发电机冲转到3000,在此情况下,通过励磁调节器开始加入励磁,励磁调节器(AVR)上现实加入发电机励磁电流,且现场可以看到励磁电流随着指令的改变而改变,但是发电机始终无电压(机端电压读书始终为零)。# c* X! _& Y( G$ m7 Z! N( q
       原因查找与结论:第一,怀疑励磁调节器显示的励磁电流数值错误,调出保护装置(发变组)的数据,结果显示与AVR上数据一致,排除;第二,电流在励磁系统出口就被短接,经过打开相关柜子查看,连接无任何问题。排除,第三,励磁电流在出灭磁开关柜之后,根本就没有进入发电机,在某次被短接,通过使用万用表逐段的查找,最后发现:在发电机励端滑环处,由于正负级之间的多股导线中一股出现了正级线直接接到负极上,从而导致装置上显示发电机有励磁电流而无机端电压的情况出现。
7 w* q3 ?0 S& }3 H: n2 F% {# l( S& p$ l# `      总结:发电厂励磁系统调试包含所有涉及到励磁的部分,不能只是包含到几个柜子(整流、AVR、灭磁,进线柜等),在电气调试过程中,厂家和电气调试人员需要全套检查,而不能只是检查几个柜子,从而避免出现一些低级失误,让人惋惜!

评分

参与人数 1威望 +6 学分 +8 收起 理由
sdad + 6 + 8 謝謝提供寶貴意見

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-26 21:05:11 | 显示全部楼层
是啊受教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-28 21:46:34 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-2-19 14:44:07 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-7 09:59:14 | 显示全部楼层
thanks for sharing
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-11 10:08:09 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-27 11:31
  • 签到天数: 106 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:106 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-2-1 07:45:17 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2482 天
    连续签到:5 天
    发表于 2014-2-1 08:34:39 | 显示全部楼层
    不用费流量下载的资料就是好资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-10-10 21:37
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-31 09:30:54 | 显示全部楼层
    这说明机组启动试验工作不到位
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-26 22:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表