在校验RCS915母联分位死区的时候,做法如下:
/ f. V$ E. y; N# I- G母联置于分位,双母加正常电压,锁住校验仪,母联和I母一个间隔加电流(模拟母联分位死区),电压改为满足复压条件,校验仪解锁--保护动作行为,瞬跳I母->400ms后,跳II母。! c) q$ R; F$ y; }
请问版内高手,为什么会跳掉II母?如果是母差后备段动,那时间应该是250ms而不是400ms啊?
1 z" M0 q) j- n3 a' p
# n3 c  t. o$ Y7 A9 @) N/ E请达人赐教
7 p6 g" |" f# b3 O: B4 u8 V( Y1 c6 \2 O3 B, `: U
[ 本帖最后由 freelylei2008 于 2008-8-23 23:43 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-9-25 13:38:13 | 显示全部楼层
    是不是电流没撤掉,母联失灵动的?