在什么时候退出重合闸?如开关转检修,开关和线路转检修,开关没有保护校验的工作还退重合闸吗?- E  N3 D- G# }9 `: E

) X. C4 J/ R2 |. M开关转停电退重合闸吗???谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 16:06:57 | 显示全部楼层
10KV馈线:' M5 S/ Q" M8 b8 s( v8 s7 H
& m4 o0 u9 ~; X. q4 T: s/ n6 T) r
线路由运行转检修时首先退出重合闸; [' J) B6 O% r, s1 I* M

! `. l* d2 j1 m线路由检修转运行时最后投入重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 13:54:10 | 显示全部楼层
无论是开关检修还是线路检修 只要是有倒闸操作就应该退出重合闸吧!2 ^0 u, u) l5 `7 S
因为如果不退出保护系统容易让开关重合。。7 |8 T. ]' O5 J) S1 q
  不知道我的这样理解对不。。楼下的指教。或是提出修改。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-25 16:34:16 | 显示全部楼层
断路器的检修是要退出重合闸的!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-30 22:56:23 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:4 d+ l; [; C- V3 H/ P" p! ^
1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;5 G1 e8 L0 D1 S  V6 a* r3 H
2.  线路带电工作时应退出;
0 T$ x+ d  Q) \+ Z* L/ p3.  重合闸装置故障时应退出;
# _$ \% ]; o* z$ C( P4.  调度根据系统方式所下的退出重合闸命令也应执行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 21:49:39 | 显示全部楼层
检修或试验都要退出的吧,除非你是专门为了试验重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-6 21:22:06 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:
' X9 ?0 x# Z5 ?! g1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;& t2 o  b8 P" U2 {; a
2.  线路带电工作时应退出;8 Q& w. z) {9 S- t* Z6 e9 I
3.  重合闸装置故障时应退出;$ R8 A- S8 c3 D, v8 @) o
4.  调度根据系统方式所下 ( C1 s& n  d( e6 \8 ^4 I

6 T+ z$ b, `( Z) x貌似很全面了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 11:10:10 | 显示全部楼层
统一楼上的发言,具体可以看看继电保护规程,里面很全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-5 14:56:24 | 显示全部楼层
    去看调度规程和保护规程啊,里面规定得很具体。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-5 15:10:11 | 显示全部楼层
    主保护屏有工作时有时候也要退重合闸