请教在什么时候退出重合闸?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 11:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在什么时候退出重合闸?如开关转检修,开关和线路转检修,开关没有保护校验的工作还退重合闸吗?
% _# |1 E% n1 \% l$ X4 ~& f/ h& N- g7 c( Y& M8 v$ ]9 n
开关转停电退重合闸吗???谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 16:06:57 | 显示全部楼层
10KV馈线:. j" w. ?  t  Q# c& P0 f2 p
; r7 O+ W  f8 K2 D% `
线路由运行转检修时首先退出重合闸6 J. P7 j9 r. Q0 a3 X. {4 Y
3 B+ U- _+ t* h7 i. ^9 V
线路由检修转运行时最后投入重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 13:54:10 | 显示全部楼层
无论是开关检修还是线路检修 只要是有倒闸操作就应该退出重合闸吧!
1 m) G# x0 Y) M9 o; G& W8 x6 z因为如果不退出保护系统容易让开关重合。。, o/ b/ F' X& ~/ f* f
  不知道我的这样理解对不。。楼下的指教。或是提出修改。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-25 16:34:16 | 显示全部楼层
断路器的检修是要退出重合闸的!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-30 22:56:23 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:3 ^* ~3 U5 M* P! }
1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;
6 k: @9 O% |" a+ ?# _2.  线路带电工作时应退出;
+ B' v, a5 H/ h8 x3.  重合闸装置故障时应退出;
9 V. T& {/ y3 f: m7 j4.  调度根据系统方式所下的退出重合闸命令也应执行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 21:49:39 | 显示全部楼层
检修或试验都要退出的吧,除非你是专门为了试验重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-6 21:22:06 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:6 I5 `' J; {% l$ X# b7 F# i
1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;
0 t9 Z6 T2 o: w9 F, C& S2.  线路带电工作时应退出;. n$ a$ X/ K1 L4 c* }; T
3.  重合闸装置故障时应退出;) {5 T* k9 ]1 c% N
4.  调度根据系统方式所下
& Z' _4 p8 S8 `# I5 v4 w1 V0 m- \" i" D
貌似很全面了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 11:10:10 | 显示全部楼层
统一楼上的发言,具体可以看看继电保护规程,里面很全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-5 14:56:24 | 显示全部楼层
    去看调度规程和保护规程啊,里面规定得很具体。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-5 15:10:11 | 显示全部楼层
    主保护屏有工作时有时候也要退重合闸
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】