设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3757|回复: 9

请教在什么时候退出重合闸?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 11:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在什么时候退出重合闸?如开关转检修,开关和线路转检修,开关没有保护校验的工作还退重合闸吗?, ~! M  s& L% \/ B9 T* J$ B
, o6 l; K3 p$ X; Q# W5 ?
开关转停电退重合闸吗???谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-22 16:06:57 | 显示全部楼层
10KV馈线:
$ s' c' X, z3 |0 ?6 f- R/ n* k- z1 ^- E0 X3 n: P
线路由运行转检修时首先退出重合闸- i  _, v) @, z0 D

6 l' H# e2 q8 f$ p4 ]! x" N线路由检修转运行时最后投入重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 13:54:10 | 显示全部楼层
无论是开关检修还是线路检修 只要是有倒闸操作就应该退出重合闸吧!
% B2 o: V/ E! I4 \8 p因为如果不退出保护系统容易让开关重合。。* F. s1 y. a3 _/ m+ D8 e
  不知道我的这样理解对不。。楼下的指教。或是提出修改。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-25 16:34:16 | 显示全部楼层
断路器的检修是要退出重合闸的!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-30 22:56:23 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:( h0 d  _! P1 n* q- ~; Z  U
1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;
5 r2 H6 ~% I  y: E  r2.  线路带电工作时应退出;
4 Q+ l3 [+ y& ?3.  重合闸装置故障时应退出;
& R  V) |9 O0 |/ ?$ P' p4.  调度根据系统方式所下的退出重合闸命令也应执行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-5 21:49:39 | 显示全部楼层
检修或试验都要退出的吧,除非你是专门为了试验重合闸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-6 21:22:06 | 显示全部楼层
一般来说,以下几种情况应退出重合闸:
3 Y* B9 F; f% @$ a" ~( A4 ]1.  手合断路器前应退出,因手合断路器万一合在故障线路上,这时候99%是永久性故障;' [- u- `0 X4 O  ]' {6 g# k7 T
2.  线路带电工作时应退出;$ |) s, E. y; _8 H7 \' M
3.  重合闸装置故障时应退出;
& k* z) `9 T2 u$ l, C, c4.  调度根据系统方式所下 1 t+ @9 H) R) i. @, u; n# f
( e1 c( b/ P- i' o5 H9 O2 {
貌似很全面了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 11:10:10 | 显示全部楼层
统一楼上的发言,具体可以看看继电保护规程,里面很全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-5 14:56:24 | 显示全部楼层
    去看调度规程和保护规程啊,里面规定得很具体。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-5 15:10:11 | 显示全部楼层
    主保护屏有工作时有时候也要退重合闸
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 12:21

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表