220kV接线方式:2211、2213、2215、2201在5号母线运行;2212、2214、2216、2202在4号母线运行;2245在合闸位置。
, S/ H' b6 @1 G/ o* v110kV接线方式:111、113、115、101在5号母线运行;112、114、116、102在4号母线运行;145在合闸位置。
' d5 _. j5 a3 Y0 A, w& l% \7 A10kV接线方式:501、510、511、512在5号母线运行;502、520、521、522在4号母线运行;545在分闸位置。+ U: L" I) p* \( L6 \/ U
1#变中性点在合位,及27-1、7-1合位。- G* u4 d/ c4 a, C- Y/ v
2211开关控制回路断线,此时2211线路单相接地故障,什么保护动作?怎么处理?7 J5 Z  j2 _+ k# x
220kV5号母线失灵保护动作掉闸,切除5号母线所有开关和2245,这时101、501开关跳闸吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 06:55:00 | 显示全部楼层
2211开关控制回路断线,此时2211线路单相接地故障,保护有过流速段零序4 [& I. c" D" t9 d/ y  ~
失灵跳闸的最好发上一次接线图