某一母线上的电压互感器转检修,可以不倒单母线运行吗?为什么?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-19 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
220kV双母线并列运行,某一母线上的电压互感器转检修,可以不倒单母线运行吗?为什么?-%-87358-%--%-95529-%--%-87240-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-21 19:52:02 | 显示全部楼层
当然可以,只需将PT二次并列运行即可。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-22 13:37:34 | 显示全部楼层
对的,但是现在都不建议这样运行了,只要PT退出,母线也必定配停。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-7-22 23:17:19 | 显示全部楼层
线路故障,开关拒动,失灵保护可以启动,而且复压闭锁这时是开放的,失灵可以出口,但第一时限跳开母联后,另一段母线电压恢复正常,PT输出的二次电压也正常,能不能继续下一步跳开所有相连开关就要讨论了:一要看复压闭锁元件的展宽时间,展宽时间与失灵长延时、开关动作固有时间等的配合能否确保正确出口,二要看母联跳开后母线PT的并列逻辑不存在了,PT是否自动解列,这样故障母线的二次电压负载就没有电压了,复压闭锁肯定是开放的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-28 05:53:45 | 显示全部楼层
很好学习了,原来是这样呢?原来想的没有这样深的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-23 14:14:00 | 显示全部楼层
好深奥啊。。好多名词怎么都没有接触。。希望在这可以学到更多。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】