TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:42 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-18 18:14:58
|
显示全部楼层
对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。# q% D7 W. ]0 h" d4 H; N7 F5 B
8 _6 N. W! Y8 b- f: ]对于问题2
/ d6 b, s8 ?9 ]) s4 K: S中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。
8 E) h" w% P( m5 c$ x' P* Y建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题 [, z4 |( y. I- t/ z
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
1 \. _! R5 H3 x7 s 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?
% }1 t, x3 ^$ W! V4 ^7 ]9 M8 Q: b8 K8 O- ~, c/ @
如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。
3 u0 T! t9 J4 a! ~- T$ J# Q. a如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。
: p9 E2 J+ y3 X, H- A; ?# B( ?
- r9 n2 V! P. \9 O6 i1 XPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。1 c$ M7 a' S+ u/ E. ^
( f& n8 y' @/ ^5 W" u, l$ Z1 H[ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ] |
|