TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:42 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-18 18:14:58
|
显示全部楼层
对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
i+ n9 A7 [2 \7 z, Z9 I$ ^( p: X* d" l+ d9 G2 Y6 {. D
对于问题2
9 k8 m0 X8 Q0 y7 M# X! m中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。
9 m8 f9 T8 @, M& |; j+ W建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题
* p$ D$ \. J1 ^8 [" ?https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
5 L3 t) i4 \+ }1 r 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地? 7 n. O( r$ y& e, E
, q9 M& U6 W1 R3 A, H1 n3 {
如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。! @# @3 t0 ]- D- N2 V1 [
如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。" R" V7 J8 X( a! K1 f9 _
; z. `: C' X8 s/ k7 ~' ^0 [& hPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。) X, j& p' K# Z& C4 [/ W
* _; ?0 e+ I9 n1 _" ^: {" {2 [5 Z$ m
[ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ] |
|