TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:42 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-18 18:14:58
|
显示全部楼层
对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
5 h7 p1 {& M0 b+ B
! _4 U7 |8 r" E, I8 V. s对于问题28 P, o( \5 Z( k' x* s7 f
中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。
3 @8 C% e* G/ L5 T# x5 \/ S建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题, U, `1 j0 Y8 I- Q1 u/ `& Y
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275* m0 |: T; O% {5 `, Z' n
请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地? 4 e( @ h/ L+ b
% D- P2 N6 c: O/ X: s如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。* ^; _6 C7 e- h8 b1 ~7 P4 O: p
如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。: P. t& V: G, @! W
, v/ h: ]- _. F2 l/ [! M! mPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。2 p ]2 n3 @" M" R
# z* q$ _: I) U- [0 T
[ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ] |
|