TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:42 |
---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-18 18:14:58
|
显示全部楼层
对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
" j' ~& D, O% `% ~; K0 W
& C8 q5 J' J0 x8 B M对于问题2/ j" y; D1 u: m7 ~& e+ H
中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。2 v4 B6 n1 \- c: b' l2 u+ |
建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题
1 `) ^2 ?2 m% g/ yhttps://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
' ^+ q' G" t( n 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?
f) Y$ t% {- h$ k' m
3 b; R; x- i$ H$ G5 c如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。1 V; Y5 }5 \; U1 ?# Z+ i
如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。! Y4 [ E2 @! k! c5 V: l
$ Y1 e7 y h; R% s. k& L" ? f7 aPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。
1 `, G, ]3 @; ^2 S+ l: e9 h2 P- k6 ^9 D" j" ~' \. R
[ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ] |
|