设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5168|回复: 14

请教关于主变中性点接地的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-8 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教关于主变中性点接地的问题
0 p/ P% V" m  X" D) `7 z调规中有一条:有数台变压器并列运行时,一般要求每条母线上有一台变压器中性点直接接地或经放电间隙接地。8 e. j$ y) ?! y# Z5 d
  m3 B' o. Z. f5 Y8 |" P# {% o
请问7 [6 j! C/ `" I
1、每条母线的含义是什么呢?如果I母II母并列运行,算1条还是2条?# k0 y+ @$ ]6 K  v0 S, f; j
2、“有一台变压器中性点直接接地或经放电间隙接地”中的或是什么意思?如果一条母线有三台变压器,其中一台中性点直接接地或经放电间隙接地,另外两台难道不接地么?还是指的 一台直接接地,其他两台经间隙接地?+ r+ u4 O5 H4 x5 I5 S

0 P" e0 u# a& F' E5 Q还有个问题,就是220kV等级的变压器,220侧中性点可以不接地么?(既不是直接接地也不是经放电间隙接地)
" p# r/ i1 `2 W9 w+ S$ s: l4 b$ X2 Y1 I. m/ i
先谢过了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-18 17:37:23 | 显示全部楼层
    个人见解:6 a' i- }3 s% ?4 N6 S
    1、并列的母线当作一条母线,因为这个时候分段开关已经合上的了;
    2 a7 m0 j* o, S; A0 w2、一般变压器的中性点开关装置中,有时候增加多一个放电间隙的,不增加也可以   所以有”或“;' ?* g& n0 M. ?3 Q7 V5 t2 U
    --“如果一条母线有三台变压器,其中一台中性点直接接地或经放电间隙接地,另外两台难道不接地么?”如果只有一台变压器的中性点开关合上 其它的不合 那么就只有这台变压器的中性点是接地的  其它两台不接地。1 g3 l% f" _- T# ?8 n" G
    关于说220kV的变压器中性点接地否,一般现在的变电站的110kV、220kV变压器都设有中性点装置,就是都可以接地,也都可以不接地,主要根据运行调度部门来决定
    ' N: s6 o8 a0 x设置有中性点设备,以满足不同运行要求。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-18 17:45:11 | 显示全部楼层
    发两张图片  关于变压器的中性点设备的   可惜  是以前的工程中拍的  没有专门针对中性点来拍% H8 X1 A( y+ Z  M
    有机会去变电站  再拍好一点
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-18 17:51:51 | 显示全部楼层
    刚才发的是220kV变压器的2 q/ b8 i) B& |0 T9 I( v& B
    下面发几张是110kV变压器的
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-18 17:54:36 | 显示全部楼层
    从上面的220kV跟110kV变压器的中性点设备可以看到
    . j7 p; M5 ]6 x; m220kV的有放电间隙--就是那两个尖对着的圆钢,就是放电间隙咯
    + ^  F* w) f6 [$ A110kV的没有放电间隙呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-18 18:14:58 | 显示全部楼层
    对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
    " j' ~& D, O% `% ~; K0 W
    & C8 q5 J' J0 x8 B  M对于问题2/ j" y; D1 u: m7 ~& e+ H
    中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。2 v4 B6 n1 \- c: b' l2 u+ |
    建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题
    1 `) ^2 ?2 m% g/ yhttps://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
    ' ^+ q' G" t( n 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?
      f) Y$ t% {- h$ k' m
    3 b; R; x- i$ H$ G5 c如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。1 V; Y5 }5 \; U1 ?# Z+ i
    如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。! Y4 [  E2 @! k! c5 V: l

    $ Y1 e7 y  h; R% s. k& L" ?  f7 aPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。
    1 `, G, ]3 @; ^2 S+ l: e9 h2 P- k6 ^9 D" j" ~' \. R
    [ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-7-19 22:32:35 | 显示全部楼层
    感谢楼上两位兄弟的回答,现在明白了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 07:48:31 | 显示全部楼层
    原来现场110kV中性点接地设备中没有放电间隙?6 g2 |1 T0 I( K+ @! V
    是220kV及以上的有?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-27 11:14:10 | 显示全部楼层
    哈哈昨天去一个110kV变电站 顺便拍了下中性点装置 如下面图- c+ }8 }0 p. l8 C& [. G7 @1 t
    上面有避雷器  隔离开关      正常运行时    如将隔离开关合上   则中性点接地9 R+ f) g* S8 t: V/ Q
    不合    则也有避雷器保护      我觉得是这样的
    DSCN0961.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-27 11:16:05 | 显示全部楼层
    哈哈昨天去一个110kV变电站 顺便拍了下中性点装置 如下面图
    + Y' W# ]( R" f; T9 I( f上面有避雷器  隔离开关      正常运行时    如将隔离开关合上   则中性点接地
    $ O% h6 b/ a: u& }. ~5 T5 ]; r不合    则也有避雷器保护      我觉得是这样的
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-9-26 02:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表