TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:42 |
|---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-18 18:14:58
|
显示全部楼层
对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
% S( c3 y1 H+ m" l" Z) O+ O: L
+ M, _4 o y/ a* @' Z$ N对于问题2) D) @7 Y. @& Q& y3 w
中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。4 A# X' f# w- }1 v' C. u9 i
建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题% k* {9 R- R7 f6 M
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
: n8 G. I; ]$ o3 F- o# N- @ 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?
+ K( k* N( F' ] ~, W; x
# S% V8 H2 V n/ k如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。
# V) O5 u8 w& |% ]+ U; y" `; ?如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。# v4 M; ^. y0 A1 _0 a* X. |
& y5 Y. `" t9 {. v) G; O4 ?7 G. z
PS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。3 G* e$ {/ |+ \$ u; h3 Q, E
- S- Q5 R n+ F3 m( Y[ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ] |
|