关于分相电流差动的原理不太清楚,请师傅们帮忙简略解释一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-29 08:11:39 | 显示全部楼层
我只谈一下我的看法,分相电流差动的原理简单的说就是当单相故障时跳单相,在现场时,一般还会加上单跳重合!比方说是A相区内故障,(规定电流由母线流向线路为正),流过本侧断路器和对侧断路器的电流都为正,所以差流Id=|I本侧+I对侧|=2Id所以A相差流大于整定值,因此A相跳闸。如果是区外故障,由于本侧断路器和对侧断路器一个电流为正一个为负,所以相加之后为0,也就是差流为零,所以断路器是不会动作的!!!!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +1 +324 收起 理由
norika + 1 + 1 + 324 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-30 16:01:32 | 显示全部楼层
分相差动是对应于采用线电流进行差动的保护而言的,作用就是2楼说的了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-16 15:30:32 | 显示全部楼层
何必要在一起
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-17 21:49:34 | 显示全部楼层
对于系统允许非全相运行的线路(如220kV的线路),差动保护也要进行分相,分为A相差动,B相差动,C相差动。   哪相故障跳哪相,比如A相区内故障,A相差动动作只跳A相,而B,C相继续运行。