设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6114|回复: 18

请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-24 17:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地?0 @3 ~" \+ l8 {/ {" c
如题,谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-24 17:19:43 | 显示全部楼层
是不是因为产生零序电流环流而发生偏磁以及引起三相电流不平衡呢?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywhywh + 2 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-24 19:07:52 | 显示全部楼层
一个中性点接地,足够保证发生单相接地事故时,产生足够的事故电流来驱动继电器动作了吧。
9 X$ W! S- H9 @+ @9 Q所以,两个中性点接地就没有必要了。
+ S0 c' U* @" I0 h4 ?2 J6 E如果没有必要,还是不要接地的好吧(我指的是第二个中性点),因为事故发生,零序电流流过接地电阻,变压器的端口电压会上升的,那样问题就比较多了。
1 Y& f( \5 l6 Q5 S& d6 j. _  b1 |' w9 R, X$ Q: t" B& I: n& c2 C
纯属猜测,请指正。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywhywh + 2 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-24 20:48:30 | 显示全部楼层
为了限制短路电流,都在变压器上加小电抗了,两台主变都接地,那不是增大了短路电流。不过估计更深层的原因可能是要等电位的问题,怕两边中性点电位不等,有环流。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ywhywh + 2 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-24 21:08:13 | 显示全部楼层
两台变压器只有一个中性点直接接地,目的是为了保持那个电压等级电网中性点接地数目及位置的固定,从而保持零序网络的稳定,进而减小对零序保护定值的影响.
0 `' Q# k; A$ ]1 |# W因为如果两台变压器的中性点都接地的话,如果由于检修或者跳闸或者操作的话,切除了一台变压器,则该位置的中性点数目就改变了。从而对全网络的零序保护有较大的影响.

评分

参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
ywhywh + 2 + 100 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-25 12:54:33 | 显示全部楼层
为了保证零序网络的稳定。当中性点接地变压器退出运行时,将另外一台中性点不接地的变压器转为接地运行方式,零序网络理论上不变,有利于零序保护的配合与整定。

评分

参与人数 1威望 +2 +100 收起 理由
ywhywh + 2 + 100 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-26 08:30:19 | 显示全部楼层
    原帖由 liangzf 于 2008-6-25 12:54 发表
    ! d: ]7 s& U1 S) l2 n为了保证零序网络的稳定。当中性点接地变压器退出运行时,将另外一台中性点不接地的变压器转为接地运行方式,零序网络理论上不变,有利于零序保护的配合与整定。
    8 ^; a! z( O) m6 J

    ; ^: {2 Q  G! I0 H+ _% t5楼、6楼的回答都比较到位。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-28 08:45:23 | 显示全部楼层
    听了大家的分析,也了解了现场运行的一些知识,谢谢 分享.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 20:14
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-30 03:58:36 | 显示全部楼层
    学习了,之前我也只知道会产生环流,对于其它方面并不了解,现在懂了不少啊。谢谢楼上各位仁兄的解答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-13 23:30:58 | 显示全部楼层
    谢谢各位的讲解,前段时间我们两个主变的调试方案,就有这个运行方式,当时还不明白,终于在这里找到答案,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 04:27

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表