|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一.变压器中性点不接地运行的优点:
0 E& M Y9 D+ j; U% T(-)供电可靠性较高 / C- }6 g/ L' ~6 D$ L
当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。 8 V3 c( t. a. D1 z" B, Y
(二)对通信和信号系统的干扰小
- E( }: K; H. \" I$ n3 i; @7 ^; P 当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。 6 h/ J# q8 B0 m6 y z' q; b( i
二、变压器中性点不接地的缺点:
* z* N! C. x2 P(-)绝缘水平要求高
& a, _' m5 ]( o/ u 单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍.所以,在这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。
* ^; v6 T( v. Z(二)存在弧光接地过电压的危险
: H+ ?+ u0 v/ z# ~6 W0 [ 单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。
: _3 l/ U2 V# q: B0 H(三)接地继电保护的选择困难
9 X# M9 ^2 _$ \, ~& m6 M* Q 因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难.
V& Y0 g `, X t. r- ?! l% ^(四)断线可能引起谐振过电压 . `3 z# i) {/ S: Y. h+ a, H
导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘闪络等现象。
8 `# G, s5 W8 ^1 a# Z) x% V7 G' P(五)电磁式电压互感器的谐振过电压
: L2 Q* K% O( l5 {% R 由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝频繁熔断,或造成互感器本身的烧毁。限制和消除铁磁谐振过电压的措施: 1 j# ~4 x+ u! D& ] |
1.选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。
/ O) x9 m' D% g: E4 c! n 2.在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象.
8 W' o! T5 M# j# ~% b 3.在母线上加装一定的对地电容,使Xc0≤0.01XT,谐板就不能发生。
6 r% u( e8 Q0 p! X6 Z; F- T 4.采用临时的倒闸措施,如投入消弧线圈,将变压器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备等。 |
|