    ! f! z9 w. _8 r4 F1 A! I0 J% ?( a+ R  ]/ k
    今天我们局一个110kv变电站全站失压。原因是唯一电源进线靠近这个站的地方瞬时故障,进线开关0序电流I段动作,重合闸失败!早上我去看了一下那个站,主变中性点接地刀闸是合上的,我想问下重合闸失败和中性点接地方式有关系么?我自己觉得如果以中性点不接地方式运行,那么0序电流保护就不应该动作了,也就不会导致全站失压。貌似这个可以算是一个人为责任事故,是么?求大家帮忙
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-14 09:04:16 | 显示全部楼层
    这个应该主要查为什么重合闸没有动作吧,分析一下录波报告和定值,因为中性点的接地与否是系统运行安排的,即使你这台主变不接地,上一级的也会接地的,0序还是要动作