请问大家用旁路开关代主变开关,倒CT电流端子时都怎么倒法?谢谢喽!-%-73734-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-31 15:21:34 | 显示全部楼层
旁路开关代主变开关需要注意的是:要将主变的开关CT改接至套管CT,再改接的过程中必须先停用主变差动保护、用短接线短接CT电流端子,再改连片,改完后先拆除短接线,再加用主变差动保护。不过楼主说的情况以后会越来越少了,因为国网公司管辖的变电站新建的都没有旁路母线(典型设计),老站的旁路母线也会逐步改造拆除。今后基本上不存在旁路代路的操作了。