哪些二次操作内容可以不在省调操作票中注明,由现场运行值班人员根据现场具体情况自行填写?: ~% r: e% |9 D$ c, S2 q; T) r
答:发电厂、变电所运行值班人员应根据省调值班调度员发布的操作任务票,结合现场实际情况和二次部分进行调整,按照有关规程规定负责填写具体的操作票。其二次部分调整的主要内容如下:
9 X! [8 j5 @: q, H1、 压变二次负载的切换。! x7 z1 N, e. ?! ^5 ?% m% r8 v
2、 所(厂)用变电源的切换。9 Z: s3 J; h( T. {2 l  K8 j+ S
3、 直流电源的切换。/ ]1 s0 e( F; k8 c- o
4、 交流电源、电压回路和直流回路的切换。2 C# o) j& L( j1 a; A! S
5、 根据一次接线调整二次跳闸回路(例如:倒母线母差保护跳闸回路的相应调整,有关继电保护及安全自动装置改接和连跳开关的调整等)。
8 h3 K* ~1 E# J$ n3 V4 H, u6、 根据一次接线决定母差保护的运行方式(双母或固定连接,单母或非固定连接,代出线方式等)。
1 A) I( e' {/ b/ c3 C, ?7、 开关停役,二次回路有工作需将流变短接退出。! z# R- h3 h8 a3 L! c
8、 开关停役,根据现场规程决定开关失灵保护的停用。
7 M6 Y5 a/ R/ ~& r8 _9、 有综合重合闸的线路,其综合重合闸与线路有关保护的连接方式(综合重合闸整定通知单上均有明确说明)。) G) C" D/ p! m/ i: e: V! U0 @+ S
10、 现场规程规定且与省调发布的操作任务票无抵触的其它内容。" C- ]3 @/ _, O/ J% G& y2 m  f
若有超出上述范围的其它特殊要求,省调值班调度员应该预先说明。
' a; @7 g% ^- T% m( ^3 H4 F3 j, ^# V" R+ B+ s( L8 n' F# |4 G
操作票中哪三项不得涂改,工作票中哪五项不得涂改?, U7 k, X0 x% R/ W! y6 m
答:操作票下列事项不得涂改:1、设备名称编号和状态;2、有关参数和时间;3、操作"动词"。( v; P2 \& z: Y! t' |
工作票下列事项不得涂改:1、工作内容及地点;2、设备名称编号;3、接地线编号及装设地点;4、计划工作时间,许可、延期、终结时间;5、操作"动词"。( s! k; X/ V% r
7 U( z1 |) ]+ P+ i' M" ]& w% p
工作票的个别栏目填写不下怎么办?
  S& k* n# L+ X% b答:具体方法有:(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票(2)在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为上(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号
& @, q7 Z9 [. p1 N! E# ?* H$ L! `. x* p
工作票的改期是怎样规定的?2 ]6 k2 h! ], b8 C6 j1 T
答: 具体规定为:(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。4 t/ S0 ?. {& ^/ i. _. F

( W. z4 u1 o+ v两票补充规定要求工作票安全措施应如何填写?3 N( L; X( w6 {. N" F+ C0 ^
答: 填写方法有:(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。(3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。1 ], a. i8 Z4 A$ B
' q9 z$ `& G; W4 j2 {9 b1 \1 }4 M; j
填用第二种工作票的工作有哪些?
# x5 X; a" g; T% s) p2 S' D答: 填用第二种工作票的工作为:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。(3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。
" \( g0 n% ?. T& J& O) p; U/ U9 Z! d
在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?$ K0 Z& F5 g0 v" _$ N
答:具体情况有: (1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。2 Z" z% G+ p9 S" {
/ A7 @3 F0 x. |& a; n# |! a

) g  x+ a) G1 y. W5 k工作票中值班长的安全责任有哪些?
9 M/ D# T! N1 }$ C! m7 g: Z9 I答:负责审查:(1)工作的必要性。(2)检修工期是否与批准期限相符。(3)工作票所列安全措施是否正确有完备。-%-71959-%--%-73733-%--%-76412-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-21 19:22:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-31 15:16:14 | 显示全部楼层
不同的地方两票管理的规定不尽相同,一般都是以安规为基础,再结合本地区实际来编写《两票实施细则》
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-12 01:50:46 | 显示全部楼层

009

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-13 14:42:27 | 显示全部楼层
楼主真有心人啊,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 13:55:21 | 显示全部楼层
我觉得可以具体拿出上述中一两个现场的实际问题来讨论讨论
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 17:32:13 | 显示全部楼层
好资料。学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-19 09:18

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表