哪些二次操作内容可以不在省调操作票中注明,由现场运行值班人员根据现场具体情况自行填写?
) |* d* P1 i/ i5 d" h: v% j7 t' b答:发电厂、变电所运行值班人员应根据省调值班调度员发布的操作任务票,结合现场实际情况和二次部分进行调整,按照有关规程规定负责填写具体的操作票。其二次部分调整的主要内容如下:& r$ d" F7 r0 A9 O9 i: ]- m3 A: E
1、 压变二次负载的切换。6 |, W' Y% R% H+ f5 T+ M0 ?' k
2、 所(厂)用变电源的切换。
, }3 x+ s' j+ R. e6 E7 W4 N3、 直流电源的切换。3 F: U6 r/ P3 y& R( {
4、 交流电源、电压回路和直流回路的切换。9 G4 U* c7 Q. ~: u
5、 根据一次接线调整二次跳闸回路(例如:倒母线母差保护跳闸回路的相应调整,有关继电保护及安全自动装置改接和连跳开关的调整等)。
8 ~( O3 b, `" ~7 e! ^6、 根据一次接线决定母差保护的运行方式(双母或固定连接,单母或非固定连接,代出线方式等)。+ U- c! o0 T$ t2 }# G. N' i5 m2 [
7、 开关停役,二次回路有工作需将流变短接退出。- Z4 a1 A* @# \
8、 开关停役,根据现场规程决定开关失灵保护的停用。+ U' }0 w" n% u2 L: x
9、 有综合重合闸的线路,其综合重合闸与线路有关保护的连接方式(综合重合闸整定通知单上均有明确说明)。( i/ q1 _# M( J
10、 现场规程规定且与省调发布的操作任务票无抵触的其它内容。+ S' x1 f( ~5 Z" @& h
若有超出上述范围的其它特殊要求,省调值班调度员应该预先说明。
/ N) h! W) Q9 P7 _, z& }$ P  z
8 u  I: B, u. W) f! O9 t, t操作票中哪三项不得涂改,工作票中哪五项不得涂改?+ V% J  C# E; o6 t
答:操作票下列事项不得涂改:1、设备名称编号和状态;2、有关参数和时间;3、操作"动词"。  l# j* t  b2 k! ?
工作票下列事项不得涂改:1、工作内容及地点;2、设备名称编号;3、接地线编号及装设地点;4、计划工作时间,许可、延期、终结时间;5、操作"动词"。
8 V3 Q/ i; S. ^9 I5 A# H2 I9 {' Y2 ?5 G! I4 D8 M/ x" u
工作票的个别栏目填写不下怎么办?
& J9 K) N6 s9 n) p' p答:具体方法有:(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票(2)在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为上(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号" W) B5 c% u- ~; g; L2 Z* D7 J

4 _) ^+ ?" r# m- P1 ?  B工作票的改期是怎样规定的?! H  M. }% j- X- ^
答: 具体规定为:(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
$ t. D4 ]% x1 F4 ?, ^0 ^) c: I, v" K# D" U. w
两票补充规定要求工作票安全措施应如何填写?
6 i% w1 m- n/ W/ h0 Z答: 填写方法有:(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。(3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。; n, J& H+ }5 h9 H4 H" Z- f
( x1 M: K3 i- Z. l
填用第二种工作票的工作有哪些?8 ?% [/ n* _' p, b4 {4 H
答: 填用第二种工作票的工作为:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。(3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。5 ]' f  ]- K, v1 t" L

( _' r, c# P* ~$ g在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?$ s; K, F  _6 Z: s5 f
答:具体情况有: (1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
* E! f% _3 ~- k. b# ?( `  F5 ]9 F2 s! T  H* B- b3 P) Y9 r5 |
# c6 |3 F, Y! X& \7 @
工作票中值班长的安全责任有哪些?4 A& m7 o: R6 ?1 e2 Y
答:负责审查:(1)工作的必要性。(2)检修工期是否与批准期限相符。(3)工作票所列安全措施是否正确有完备。-%-71959-%--%-73733-%--%-76412-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-21 19:22:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-31 15:16:14 | 显示全部楼层
不同的地方两票管理的规定不尽相同,一般都是以安规为基础,再结合本地区实际来编写《两票实施细则》
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-12 01:50:46 | 显示全部楼层

009

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-13 14:42:27 | 显示全部楼层
楼主真有心人啊,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 13:55:21 | 显示全部楼层
我觉得可以具体拿出上述中一两个现场的实际问题来讨论讨论
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 17:32:13 | 显示全部楼层
好资料。学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入