7 E6 R& n6 Y C: A变电站值班员的职责是什么?- H% T8 k" z. Q3 R; P
答:变电站值班员应在值班长领导下进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备,抄录并计算有功、无功电量;核算母线电压合格率;进行无功及电压调整,使设备经济运行;负责并完成好设备检修所需的安措、许可、验收等工作,并填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等,做好设备维护工作;搞好清洁卫生工作。8 D. E/ Q# \- [* v3 b
4 P8 ^1 [ d* y5 }5 H: p部颁《变电运行管理》中规定了哪些制度?(只列题目)5 I2 U7 }& ]& y# _
答:1、值班制度;2、交接班制度;3、巡回检查制度;4、设备验收制度;5、设备缺陷管理制度;6、运行维护工作制度;7、运行分析制度。3 z$ Z* w" K. e! m* V1 |2 \0 C4 p
7 _; m6 q2 }/ B! H1 L% s7 p7 m Y+ H
变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? 4 ~* l6 p- T6 f/ F0 v5 T8 o1 @答:1、变电站安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用。安全用具应放在安全工具柜或固定地点。2、绝缘用具应编号,按安规的规定,定期做试验。3、各种标示牌,遮栏应排列整齐,根据所需数量备足。4、接地线均应编号并对号存放。 . _) t, l* Y- y0 d& Z J , {* I# Z- t3 g8 J, |" Z变电站消防器具的使用和管理有哪些规定? / @% N* Y- C# o1 H) u答:1、消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何不得做其它使用。2、消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理;3、值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。 , F6 l( ^5 J2 l" l2 C) _2 `9 d, E% c
变电站应具备的十种记录是什么? 9 w, a( n4 F0 S p+ y1 o答:运行日志,设备修试记录,设备缺陷记录,继电保护工作记录,开关跳闸记录,避雷器动作记录及雷电活动记录,蓄电池测量记录,安全及运行分析记录,培训记录,历年事故及异常记录。 # z( r+ d: P4 J2 E( q, o( o: n* l, K/ `+ e" O3 U" l, Z
变电站的技术资料管理有哪些规定?8 r3 e; i& r& j
答:1、建立设备台账。记录全部设备(包括母线、瓷瓶等)铭牌、技术数据、运行日期。2、建立健全设备技术档案(设备技术单元)。根据设备种类和数量,分类建档,各种设备档案记载设备安装位置、规范、检修记录、试验结果、设备定级情况及设备异常运行情况。 1 P5 i6 o; D8 a( r1 C 4 X U6 v! V% n变电站设备评级的原则是什么?! K# o, S# _0 ^. R& L, m- R% T
答:设备评级主要是根据运行检修中发现的缺陷,并结合预防性试验结果进行综合分析,权衡对安全运行的影响程度,并考虑绝缘和继电保护、二次设备等级及其技术管理来核定设备等级。 + m$ A' @7 _1 y9 k6 t $ |) E# V; E% Q- W变电站应有哪些主要规程?' h) v7 M6 W) a. N9 F! Y$ R3 d
答:1、安全工作规程(变电所电气部分);2、变电运行规程;3、调度规程(总调、省调、地调);4、现场运行规程;5、高压开关检修导则;6、变压器运行规程;7、电气设备预防性试验规程;8、电业生产事故调查规程;9、电力工业安全生产法规。% e4 ~$ c. `" C3 @# K8 s: H
* L2 i" L& F6 W& O
变电站必须建立健全各种的技术档案包括哪些内容? 0 L7 Q; l* ]4 z答:1、设备制造厂家使用说明书;2、出厂试验记录;3、安装交接在关资料;4、改建、大小修施工及竣工报告;5、历年大修及定期预防性试验报告;6、设备事故障碍及运行专题报告;7、设备发生严重缺陷、移动情况及改造记录。 ' w2 Q, |/ I8 Y" s0 j; d! _( G/ b0 [
事故发生时在变电站内部有何象征? 1 `/ m0 J# v& F+ p" [' P( `- a答:系统冲击:1、控制屏上的电流、电压、功率、周波等表计强烈摆动,用户部分负荷可能因低电压而跳闸。2、继电保护自动装置动作,掉牌子发信,开关跳闸有关光字牌亮,发事故音响。3、设备内部故障可能出现弧光,爆炸及其它不正常的声音。4、现场检查有烟火、绕损、裂碎、移位、喷油、焦味等不正常情况。