PSASP->BPA数据转换程序,转换kundur书的4机2区域系统,转换潮流时,总出现"搜索并替换长度大于2个字符的分区名称...",弹出run-time error 9:subscript out of range, 这个错误很常见,不知如何解决,wscc9节点稳定数据转换时也碰到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-26 11:53
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-22 15:29:33 | 显示全部楼层

    就是

    就是BPA的分区名称不能超过多少个字符,而综合程序的分区名称大于了这个值,在综合程序中把分区名称改少点字符即可。