双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不接地的情况下如何查找接地线路?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-17 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不接地的情况下如何查找接地线路?-%-65477-%--%-67377-%--%-66164-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-17 23:43:12 | 显示全部楼层
1、断开母联开关判定哪一段母线馈线接地。0 i3 S; s+ ~7 V) b. k, B' T
2、先检查架空线路后检查电缆线路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-12 11:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-18 09:59:36 | 显示全部楼层
    如果没有检查装置,就比较麻烦,只好按照2楼所说的那样做了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-12-16 09:46
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-18 12:18:16 | 显示全部楼层
    ha 好东西 好好学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-20 20:37:32 | 显示全部楼层
    有小电流选线装置,可以直接查出,在不带消弧线圈的系统中。可靠性很高。* B, V7 c8 ?4 r
    如果没该装置,一般保护上会有个选线按钮,按下去线路会跳闸,松开线路合上,看零序电压是否消失来判断接地线路。不过,现在设计中很少有人装那个了。
    5 D! L7 H+ c- z% O* v! U: j* e; m0 b3 r4 @* ^+ I; ^
    如果线路电容电流大,可以观察各相电流大小,电容电流从故障线路的故障相流过,该相电流会增大。这种办法不是很准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-4-23 20:24:44 | 显示全部楼层
    谢谢!学习一下!!!!!!!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-24 23:22:47 | 显示全部楼层
    我们这也首先是进行分段查找,判断在哪一段母线上,然后按照拉电序列逐条拉路查找!