宋_GB2312">一、公司全网综合线损完成情况分析" @( H, g# v4 ~! B& g4 t% v
2 u( u# [+ X& a, V5 ]; w
本月公司全网完成购入电量:2302.3822万kw.h,同上月相比下降548.5207万千瓦时,降幅19.23;与去年同期相比增长152.43万千瓦时,增幅7.09,售电量本月完成2125.6万kw.h,与上月相比下降470.22万千瓦时,降幅18.12,与去年同期相长比增长262.02万千瓦时,增幅12.33,本月完成综合线损率7.68,与上月相比下降1.27个百分点,与去年同期相比下降5.64个百分点。本月累计完成综合线损率为 10.72,与去年同期累计相比下降1.19个百分点.超上级下达指标0.98个百分点.3 T. a, [# ?+ W! z6 Y$ i
' ^6 ^3 x$ d& b) ]* Q1、2006年度线损率走势图:
+ U& y# ~0 N n) V o* u
9 }( `! h; h S( M- x) H9 W7 Qjavascript:resizepic(this)border=0>" C9 P! m) z# \/ p6 |$ d. e
9 B$ d1 p0 j1 z2 L2、从今年1-9月份综合线损完成情况看,**公司综合线损率从5月份起呈下降趋势,且逐步趋于平稳,1-4月份线损较大且波动大,呈现虚高或虚低状况,主要是两个原因造成:1是元月份抄表时间调整(提前),产生波动,另一原因是在今年1-4月份公司大客户电量产生极大的波动,加上购售电量结算周期相差15 天,造成较大的波动,例如大客户万基水泥,1-4月份电量最高月份达450多万,而最低月份则只有90多万,由于购电量结算比售电量结算滞后15天,因此在当月售电量较大上升时,购电量并不是同步上升,而是有一大部分是反映在下月的购电量上升,因此售电量有大的波动时一定会造成综合线损较大的波动.根据这种情况,为了更好地进行线损分析,我公司每月均会另做一份购售电量均同步的线损报表,与经营口径线损情况进行对比,同步对比的线损率相对处于平稳状态:, G. d( o7 H4 `$ n" U8 o' S
! k' _7 _! I6 Y; ?+ Y6 M& bjavascript:resizepic(this)border=0>, @. c) Y7 u! U& r' {
' M) n# D/ I/ m/ Q
3、本月完成的综合线损率为7.68,比上月下降了1.27个百分点,主要原因是8月桃江电电站由于污染事件发电量减少较多,由于抄表周期的原因,8月10日抄表结算后的8月10日-25日期间的发电量实际上是反映在9月份的购电量,因此8月10日-25日期间发电量减少,就相当于9月份购电量减少(而9月 10-25日的上网电量相对较大却反映在了10月份的购电量),线损率下降;另外由于本月的小水电量电量下降(通过10kV线路上网的那一部分小水电), 以及本月低压动力电量(农村榨油)较大上升,都在一定程度上影响了本月的10kV及低压线损降低,也是本月综合线损率较低的一个原因.
% N3 ?/ w# `0 V
* ?* t; u! E' @二、高压线损分析' F% C' \# e. m1 @' [: u4 b$ S. f# J
5 @/ T* [7 G9 Z; {1 {9 月份高压完成供电量2302.3882万千瓦时,与去年同期相比增加7.09,与上月相比下降448万千瓦时降幅15.97%,高压售电 2239.1375万千瓦时,与去年同期增长8.06%,与上月下降518.05万千瓦时降幅18.78.高压线损率本月完成2.75,与去年同期相比减少3.22个百分点。与上月相比减少0.54个百分点。
/ R% e3 d7 B* D1 z
4 `* g. ]8 R; `( ]4 b4 M5 f' X本月高压线损率较低的主要原因1是本月小水电上网电量同比上月减少366万千瓦时,因此小水电过网电量减小,多个供电所10kV线损率明显下降,2是本月对供电负荷进行了调整,原马鞍山变电站部分10kV线路调整至土富桥变电站供电,35网损略有下降,另外桃江电站前后周期电量变化也是反映在高压线损率下降的因素.
' K5 @8 {0 V" e( k
9 e# J2 U; g6 L" S8 d三、0.4kv线路
2 C9 V* a* |% s6 U$ w! u. N6 d6 T1 A1 s0 F* S) e
本月我公司完成0.4kv供电量1065.9545万千瓦时,与上月相比下降262.65万千瓦时,降幅19.77,与去年同期相比增长36.56,本月售电量完成952.42万千瓦时,与上月相比下降214.58万千瓦时,降幅18.38,本月完成线损率为10.06,与上月相比降低2.09个百分点,与去年同期相比下降0.15个百分点。
- M, E% {- g# {0 }2 u( Y
7 ~4 h, Z6 J& ^( H, Q本月0.4kv线损率完成较好的主要原因是:: T- N, k4 |9 m6 l, a g1 o2 B* @
: `/ B( Z; {* j- M% r. j1、本月刚好处在农村动力榨油期间,动力电量上升较大,而且大部分增加的动力电量,处于白天使用时间,电量的上升部分与晚峰并不全部重合,这部分用电量损失较小,是本月低压线损较低的重要原因;
+ ^! |# e4 x: V; n9 c: b8 R% ]. ?0 ?& _+ d
2、线损管理年活动的开展,供电所在线损管理方面在逐步规范,通过前一阶段的营业普查,配变三相负荷调整等一系列措施,成效在逐步显现。
' P% Q- Q! n4 T+ }
+ J- P9 [4 I2 J; @0 i五、本月主要采取的降损措施有:
, X/ W& x0 X$ n& E3 ^8 _! l* S! V+ y7 r4 r: L$ v* w
1、对35kV变电站负荷进行了调整,提高了经济运行水平;
$ i5 K& Y, h6 F
+ r* w3 y0 Q. e" Z# r4 |2、本月的主要措施是大力推广低压动力用户随器电容补偿工作,通过对比安装随器无功补偿线路电流的变化,给降损带来有利影响;
; p K# ^3 i$ a' j3 M% W2 h% {7 n
* L, N& {7 n$ X5 E: A. i7 y3、继续抓紧配变三相负荷的调整工作力度;/ D, f2 M% o h) _1 Y& V. n/ I- J
. Z0 T) j, X) i: ]5 ]+ @$ C1 n
4、对供电所线损分析情况进行了监控,并对分析不透彻的供电所实施了考核;2 h8 s1 m1 I( z: d- _- K% v2 s; I" b7 U
) ^0 n2 I9 x0 i( \5 t# \+ ]
5、对部分小水电上网功率因数标准进行了调整。
0 l! e! c7 Z5 E7 V" [3 [& ]0 b5 z5 ?. I# X7 v
五、下步降损措施1 {1 C0 r, R' A) E5 C8 c
& W) \* @& ?$ u" d# G1、进一步加大低压动力用户随器电容补偿工作的实施,要求供电所,充分做好宣传达,及计划力争三个月内完成90的安装任务7 }0 G$ x6 z7 t5 {2 K# C
- b, T; q; k: T$ H, g. H
2、对台区负荷三相平衡工作进行抽查。
' f# I1 x/ Q/ `% {6 D) X
8 Y9 F8 A3 A& K/ y! \ i, U3、开展专变及动力用户计量装置专项检查工作,已下发文件通知;$ a5 T3 _+ v. F# I! U" C% R
! Q- S. z6 C! ^1 l& q) B' B2 ?5 l
4、通过对开展线损管理活动情况检查工作,来进一步规范供电所线损管理