) V: a7 H5 {# X5 S# l(1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。& N2 F5 \+ `7 v( N
6 b- ~, m4 o* r* h) N7 z
(2)汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。 4 W. `2 i* K% B5 i. o . c4 F0 q+ O, i(3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。 " H) V4 D! p0 _0 v! N1 S6 _5 \: Z0 [4 E' E$ V5 m9 |9 w
处理方法6 `/ b# h7 K6 k7 y6 q& w
' y! v9 l, D% {" z$ U) o& Q, D5 B当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。1 P2 }* C, i2 E$ K
# s' y7 i; m, L G6 b3 Q(1)电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。 7 r. w- k3 w& ~: r3 F* e6 i & |( b( k/ i3 @" R' p% {(2)汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。 # a4 ^' V. ]; p0 W- S $ J9 t; M$ P' m8 x(3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。! r. Z% `' v- c) a
" s: M, `# k5 Q
总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。-%-14708-%--%-31382-%--%-6213-%-