您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。
5 I3 ]; p; ?& K$ Z% W* Q
, }6 K. w0 {3 A a2 | v原因分析' v7 N B5 y. z, x: f& |+ A
" T6 `+ ? b4 @! t3 P, Y
(1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。
% w8 g& N0 o* K+ K
3 D9 T( J/ W: q* e) H$ ]8 ~2 [8 f(2)汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。
5 }2 W" l$ c h0 V: c7 m/ t# y: P `3 |2 T7 C
(3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。
# [. O6 l# Z' T5 T9 o: e7 p- d5 R+ M6 N
处理方法
, t4 G7 p; F& g8 d7 b9 V; F* _% q2 N3 f& k6 D2 }
当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。 W# g" h8 t6 r8 |
& e% O3 f# q" [! k(1)电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。1 G; H" R. s* R0 ~2 K- v' `
4 z9 Y) K) u7 b% X/ d
(2)汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。
" e: H9 b4 I% K- B
" u% e" H4 F0 g5 \9 ]9 N(3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。
$ s. J A1 s) D# x+ ?' n* ^
0 a3 t. q' F) C: O. k! j0 @总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。-%-14708-%--%-31382-%--%-6213-%- |
|