您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。
. B# g' u/ w7 h/ B
% R4 x0 h! i2 s! W: j0 ~% b原因分析2 Y( E$ ~' Q5 d9 i' Y J$ [6 e: R
& H3 j- P9 M# J2 J% Y+ p( r& a9 [
(1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。
" Q) b: E* u0 j* G7 S j) f- _# E E, @0 x* `# e
(2)汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。% t& }# S1 ^8 K+ @5 n" T
' N/ J i1 H0 B0 E, F, z
(3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。) _' z5 `, K O1 F4 D; b z8 c
3 {9 M8 O& P1 U& ?; l6 ]
处理方法: _! C1 S5 W% [: @, b! f1 E( X
* ~8 f" @$ Y; T2 L0 v4 u6 k4 A当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。
$ _) \* @$ a( {7 M+ N G3 B6 o* |6 K0 N- R* |! n2 L7 J/ C. ]8 }3 X
(1)电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。; ]5 E# U' v1 p
" r, J7 g' J- O6 N7 @
(2)汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。; [! q. O: l( i% ~
' G' C( F; f' \% K
(3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。
. _" y# O$ y+ t, H/ J$ A- A) v6 ?
! L0 K; _, T V" p总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。-%-14708-%--%-31382-%--%-6213-%- |
|