您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190MW降至120 MW。汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220MW。锅炉汽压、汽温、水位均波动较大。4 m; b, ] _4 h# t! @% [; Z/ L9 M
, k6 D3 y5 ^" T: T8 a2 \原因分析
* _5 f: h$ ]+ h5 d" a# m+ t0 {1 e/ q/ I# @
(1) 异常情况发生后,电气人员判断为发电机1PT断线,后经现场检查确认为A相一次保险熔断。
3 O8 K3 {# P. \9 `
# \* }4 x' W& P(2)汽轮机的DEH在开关合闸状态下,DEH接收功率反馈信号,把实际功率与负荷设定值进行比较,经PID计算输出控制信号,驱动汽轮机的调门,控制机组负荷。汽轮机的功率回路的“功率”取自发电机1PT,与发 电机出口功率为同一个值。在功率回路投入时,若发电机1PT断线,发电机出口功率显示值要下降,则汽轮机功率回路测量到的功率就比实际出力小。因为测得的数值比设定值偏小,所以汽机调门会开大,其开度大小与汽机负荷的设定值有关。负荷设定值越高,则调门开度越大,甚至全开。在汽机调门开大,而燃烧来不及调整时,锅炉的汽压、汽温都会有所下降,汽包水位波动较大。如果处理不及时,就可能造成锅炉水位保护动作或汽机蒸汽因汽温下降而带水。
( C+ I7 u% e) d0 M5 U- ] q5 m* {5 e" Y9 Y+ F
(3) 因为汽机调门开大,汽机的出力会增加,所以发电机主变出口功率也会增加。
( P1 x" T: A, z6 _* X; V, Q) x) Y% s% p
% v9 {- K {( q: Q处理方法! y6 h) X8 [( u7 C" R! T3 V* z
8 @! V0 ] T* q当发电机1PT断线时,应在值长的统一指挥下,对机、炉、电进行协调处理。9 E" p; |5 k8 E3 \. d; O$ H0 z! E
: K8 [* q2 l2 q: Q
(1)电气运行人员首先要准确判断确为发电机1PT断线,随后马上通知机、炉人员,并做好更换保险的工作。即时退出可能会误动的保护(逆功率、失步、发电机匝间)。
) s9 a, Y: B% Q$ f6 X5 b
) D& O0 ?3 x$ Z l. _# k' N. i$ `(2)汽机运行人员首先要把“功率回路”退出,并严密监视汽机的振动及主汽温度的变化。参考锅炉侧的汽温、汽压,对照平时所对应的调门开度,手动调整调门,以保护机组稳定运行。
, B$ e' c4 r6 w! g4 O0 r6 A1 ]. D/ [& C7 _- D! h. Q9 W4 M6 V9 B
(3) 锅炉运行人员则要及时调整燃烧,稳定汽包水位、汽温、汽压。
4 m2 @! p6 g: T. ^, P
$ [3 ], l! Z0 r" Q总之,当发电机出现1PT断线时,只有对机、炉、电三专业进行协调处理,才能确保机组安全。湛江电厂前后出现过多起发电机1PT断线的故障,都因很好地协调处理而没有造成事故。-%-14708-%--%-31382-%--%-6213-%- |
|