    有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?
    , Y+ p+ i5 Z+ I' z
    . f5 O0 `! h2 i8 `  C2 E5 I) m2 u 答:7 k+ G( i2 _8 v1 B2 F

    7 l2 j8 |' k5 O: n5 K(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。9 y0 {$ g1 {* P& m, z
    / {7 \" ], {7 {. @  z
    (2)分接开关密封不 严,进水造成相间短路。
    3 m* H9 g8 i8 N6 ~% L/ ^
    7 W! V+ x* e6 K2 i- R- {(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成 匝间短路而烧坏。
    ( K( h7 _* u9 t' f0 D& I, G5 l3 G* S
    (4)分接开关油箱缺油。4 M% K4 g5 M, V# l' P' k
    7 x# ~, f: e6 q0 e! p
    (5)调压过程中遇到穿越故障电流。
    "真诚赞赏,手留余香"