    文档文案
    文档文件名称: 有载调压变压器分接开关的故障
    内容简介: 有载调压变压器分接开关的故障
    所属专业方向: 变压器
    文件类型: 文本
    来源: 互联网

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?* h1 W1 z# U& k: x. x

    6 }. |2 U8 H9 p( ]! S1 D1 G 答:
    ! u6 A2 [4 c+ Q& Z& |/ F: v9 n7 @) R8 |% R0 V
    (1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。$ H! J, k3 `  m/ w1 _, A$ `6 s
    3 }) n, n- b' m" P: a
    (2)分接开关密封不 严,进水造成相间短路。' t8 z) ^8 \- c; W  }
    4 i8 z3 W" @  c$ f% `' w
    (3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成 匝间短路而烧坏。$ `4 g: I* X  v$ S% f2 M, P

      @+ I" G2 }8 C9 \' r1 }! g(4)分接开关油箱缺油。7 r7 K- {/ v1 g8 A4 i4 w
    " K7 B; J- h, `" S9 z' m' D9 ^+ |2 ?
    (5)调压过程中遇到穿越故障电流。