请问各位:变压器中间档位,为什么是三档?前几天,我单位变压器有载调压装置电动系统出现问题,不能电动操作。我们班组,接到命令,进行变压器分接开关由八档调至九档。所以,我们进行有载调压分接开关手动操作。但是,我们调到变压器分接开关的9A档。这样,一直运行着。不知道有没有危害!请各位高手指点!谢谢!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-11 21:50:17 | 显示全部楼层
"变压器中间档位,为什么是三档?"不太清楚,个人印象中变压器的中间档只有一档,不太可能三档,而且变压器的档数都是奇数档,如5、7或17档等
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-21 17:54:43 | 显示全部楼层
看容量的,有三档的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-22 16:59:00 | 显示全部楼层
变压器的有载调压方式和教科书上有点区别。基本方法是采用中性点侧调压,17档的变压器设置8个调压抽头,调压绕组的两端分别是9A、9C,主绕组的中性点侧是9B档。当需要调增绕组匝数时,是将9C与9B短接,通过调增调压绕组的匝数实现;当需要调减绕组匝数时,是将9B与9A短接,把调压绕组反向串接在主绕组下面实现的。7 N6 z' X; P: L+ P. z: X
' ?1 w& a: F+ z& I# x/ R
不知道说的是否清楚。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-27 20:39:05 | 显示全部楼层
看容量的,有三档的
3 V! u4 ^4 Z  ?% F" K( F 学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-29 19:39:13 | 显示全部楼层
好贴!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-1 17:41:31 | 显示全部楼层
学习了,确实是有三个档位。我们说是在9b上进行调档。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-2 14:35:05 | 显示全部楼层
过来看看高人的解答!!!!!