设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2495|回复: 4

变电运行异常处理作业指导书

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-31 19:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 变电运行异常处理作业指导书
内容简介: 变电运行异常处理作业指导书
所属专业方向: 变电
文件类型: 其他
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变电运行异常处理作业指导书- ]  z* ]6 \* ?% q# y& o9 O, T4 F/ i
1 范围$ x" G0 P! b, b- E+ w2 y, U
本指导书适用于XXXX集控站所属变电所设备异常处理作业。. _& q1 r  x1 N' r2 x$ k6 s
2 引用文件
2 V: u: N- `1 {* a+ A$ G" V国家电网生[2004]503号     国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则
7 l% u. j3 t9 h8 N, y国家电安监 [2005]8号     国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)
3 w! P5 w  d" k2 W$ I4 \国家电监会2004(4)号令  国家电网公司事故调查暂行规定
( s# }# k% E3 S国家电网生[2006]512号     国家电网公司变电站运行管理规范
8 k. v0 M8 O: j4 O6 L$ e浙电生[2003]1220号       浙江省电力公司无人值班变电所集控中心(站)运行管理规定7 S8 z( q6 O% H# j
Q/XXJ05017--2006          XXX局集控站运行管理规定
! u7 |  @- m# u: f# _5 |+ c  {) X4 T3        一般要求
0 @" u: A8 C+ M/ \% c3.1值班人员必须严格按照规程要求认真监视设备的运行情况,及时发现和消除设备缺陷,预防事故的发生,确保设备安全运行。。: {8 A/ S" Q7 ?4 ?7 i1 m
3.2发现异常时,异常变电所(集控站)应及时、清楚、准确地向值班调度员汇报:事故发生的时间、天气情况;跳闸开关;继电保护、自动装置、故障录波器的信号动作情况;设备损坏情况;电压、周波、潮流的变化情况。相关县(市)调度也同样应将所管辖范围内发生的上述汇报内容,向地调当值调度及时、清楚、准确地汇报。向站负责人、工区及上级有关部门汇报。
! n) W+ A" R9 x+ X! i3.3各所、站应有应对突发事故的事故预案和应对系统全黑的方案。各班组应经常性地组织有针对性的大型反事故演习,定期组织应急抢修演练。各所的现场台板下应有拉闸循序表。根据电网的变化及时制订和完善各类突发事件应急方案和事故紧急拉限电方案,为电网事故处理提供有效手段。
9 L) c: _' l; W  i$ Y3.4各所、站应保障突发事件应急所需备品备件,及时增补各类材料和抢险抢修器材,保证异常处理抢修时不受备品备件不足的影响。
- }6 i6 s' G7 X& l7 J- q3.5各所、站应对应急电源加强管理,应定期对灯具进行检查。发现问题,及时上报。对有外接电源的变电所所用电,应定期进行模拟训练,以保证在应及时能接线正确,送电及时。, k" e. `( w0 A% q
3.6各所、站班组骨干值班每天应保证一人在岗。
8 I# S% d. g4 B0 p# P/ g
" m* j) o% R/ L+ z4 异常处理作业流程:
% q8 {" A6 J7 M" O8 \4 A, `/ u# t
- w" Q5 S/ S' [+ \4 }. N2 w) H% ]
9 Z4 {) j7 y6 Z

# N$ \: h: a1 R, r
" J7 {5 J9 y) J+ u& F7 t+ ~5 集控站变电所异常处理作业人员职责分工:5 y/ o# }$ t$ F5 J
5.1值长, B. O; Q7 O0 Y$ s2 Z; V, r
岗位        职责        基本要求        注意事项8 M# E' `9 s3 E" d0 n
值长        1.异常处理时的现场总指挥,负责对故障信息的汇总、分析、上报,并根据调度指令安排事故处理。/ x) S- E6 r( }. U. l! g6 K& r/ Q
2.对设备的检查提出具体要求和注意事项。9 c" E5 N7 g4 T; W: F: K. B  ~
        正确的判断故障类型、查明故障点和故障范围,及时汇报调度和上级领导  m3 H( r2 V- y0 t& y- x; r, Q

& k, F( n9 b, ?$ D7 E第一时间作初步汇报: [* `1 l% B4 U) D$ f
第二时间作详细汇报/ s5 [) e5 K9 A, O9 W) u- m, e. t$ i
        1.在确保人身安全的前提下安排异常、事故的处理;9 P( e% ~0 v8 f0 |
2.在指挥处理异常或事故时,确保有人监控。
$ w. o' [4 u5 G; T9 ]6 }' t2 w6 L3.必要时,可向工区请求技术上的支持和指导* {- t) @$ X* w" ~
+ s4 O3 n  }. G7 Y
        职责变动:当本人外出巡查、事故处理等工作时,副值长职责上升为主站值长职责。        行使当地值长职责。根据调度要求来确定当地值长的权限,即故障处理是否转为由当地值长直接负责。
5 a$ d$ ~* {0 @7 e( S( K        不得与副值长一同外出% e& B. B) z8 O3 p! T
; x; d3 c. T3 b6 [- l  U7 Q

  \) L; B% N5 U2 c& _5.2副值长; v0 c  T7 _- k2 ?0 J, r2 S3 T7 e
副值长        负责查阅监控后台信息,记录(也可打印信息)主要信息并提供给值长。2 v) E' O: h6 g% F2 m
        对监控后台信息收集的正确性负责        1 t) N& y) q& G- Q5 M
        职责变动(一):当值长外出巡查、事故处理等工作时,副值长职责上升为主站值长职责;        行使主站值长职责并加强监控。
7 R5 |/ i5 B7 ^6 X! k& }* r根据调度要求来确定当地值长的权限,即故障处理是否转为由当地值长直接负责。* T6 K0 k7 Z' J
        不得与值长一同外出) T* _; f' j- J$ K
        职责变动(二):当本人外出巡查、事故处理等工作时,副值长职责上升为当地值长职责,负责检查后台信息、继电保护动作信息并记录上报给主站(调度)。        行使当地值长职责,并服从主站值长的指挥。
) Q# C' @) ^5 I( }7 k根据调度要求来确定当地值长的权限,即故障处理是否转为由当地值长直接负责。
2 S- V( O. m, T) K: ^0 v        ) k$ n: \( O6 k) G

3 I& ?8 r6 d- T$ s8 K5.3正值' F% D( j& o0 r* |+ f# U5 `" u
岗位        职责        基本要求        注意事项( @- N) v4 Z) ?
正值        负责检查继电保护动作情况:记录动作信号和打印故障信息(故障报告)        第一时间将保护动作信号汇报给值长;! o) A% w0 J- d+ z; Q
第二时间将故障打印报告提供给值长;8 K& ~$ A. q0 j" `" ]. _2 Q
对继电保护动作信息收集的正确性负责。; K: |9 j/ ]1 e* \
        & V! M; h) n8 A
        职责变动(一):当值长或副值长外出巡查、事故处理等工作时,正值职责兼任副值长职责。        对监控后台信息、继电保护动作信息收集的正确性负责。; J8 L  {7 {( @- x
( T7 Y! d. B  I/ |3 T# w8 R
       
1 J! A0 K7 J3 l# e& u: w        职责变动(二):当本人与值长或副值长外出巡查、事故处理等工作时,负责负责检查故障范围内的一次设备变位、状况等;根据值长安排叫停设备检修工作面,收回工作票并要求检修人员退出设备区域。
  }5 L( x) }& z  i% d        对范围内的一次设备变位、状况信息收集的正确性负责        检查要到位,同时注意自身的人身安全(特别是进入开关室)
$ o. L& W; l) H5 L        职责变动(三):当本人与副值外出巡查、事故处理等工作时,负责对故障信息的收集。        行使当地值长(地调及以下管辖设备)职责,并服从主站值长的指挥。9 g  D7 c) V8 m% }, D% |9 q! F& M
根据调度要求来确定当地值长的权限,即故障处理是否转为由当地值长直接负责
& X) G7 @8 I) K# c8 l2 r3 d5 B+ D        9 P; h! z" U7 F1 N. z3 M

7 `9 n0 }5 I" J! P$ B
' z8 a' b& \4 S( r, s6 Z1 v+ L9 b! ^) s5.4 副值+ b5 ?9 B$ ^5 Y, }9 x
副值        1. 负责检查故障范围内的一次设备变位、状况等;
$ \  ~: t  O6 q% v7 j2. 根据值长安排叫停设备检修工作面,收回工作票并要求检修人员退出设备区域。        对范围内的一次设备变位、状况信息收集的正确性负责        检查要到位,同时注意自身的人身安全(特别是进入开关室)
& ^& P5 \/ j8 g3 Y  @, K) L5 H

) c/ `- S* D1 Y! z9 d) t
3 U/ u/ n. d: N5 G6.变电所异常处理作业范例:(以开关控制回路断线为例)
; j8 Y3 p# a5 K# [9 C8 j6 R, f5 t6.1操作过程中发生开关拒绝拉、合闸或控制回路断线后的检查项目+ T& |6 I- q9 r2 U
序号        检查项目
5 z& a. K/ u3 l) u, ]: P% g1        合闸线圈烧毁:. Z: o. ?) a% m$ ?3 ]
a. 合闸接触器本身卡涩或触点粘连。
- \9 n- B4 e5 |! t$ tb. 操作把手的合闸触点断不开。0 a0 {+ Y, f+ q# q7 X; I
c. 重合闸装置辅助触点粘连。
) {. c$ t( c( y$ _d. 防跳跃闭锁继电器失灵。3 J) o" ]& |: L* B3 a. q
e. 断路器辅助触点打不开。( Z" _: Z4 R( H* U* e+ ^9 A6 a
( R5 p* B" ^" }/ d6 K! ^
2        分闸线圈烧毁:+ a# ?9 I, b1 B: L  ~
a. 跳闸线圈内部匝间短路。   
4 E( E, d! N0 F$ _0 U& e8 Nb. 断路器跳闸后,机械辅助触点打不开,使跳闸线圈长时间带电。9 N7 ^3 `$ t5 h( ]/ M6 G3 P6 }8 X

- X3 r! `* {* C3        传动连杆脱落或断裂
( I/ ~# M" m1 ?0 e( k- s4        控制回路断线、直流电源失去
! W! A; Z8 c! h) L* c5        开关辅助接点转换不良:
$ K) e% h2 R1 }3 z6 |1 Va. 开关机构内该接点转换情况   . O6 X2 t. s; t- j! u/ P3 ~! }
b. 本开关的保护装置(操作箱)分、合闸指示! G3 r: S, p( J- \
c. 微机型母差保护中开关位置指示6 T' L0 q$ T1 R

; _" Z* M6 F9 }1 V0 I7 h0 i6        非同期操作、开关“远方”“就地”位置与操作不对应$ A1 u" }' R+ M$ t
6.2安全注意事项及危险点控制措施( Q. C- S) M$ U! G+ d% ]8 b* Z$ s
6.2.1安全注意事项7 m- B( j1 a# M% }  F- O6 X5 `8 }
(1)进入工作现场必须戴安全帽穿工作服、绝缘靴
2 M' ~8 y! g5 u9 R# G(2)若SF6开关在室内,则进入前必须先通风15min" a- s) x1 x: e- ~1 Q1 o
(3)检查一次设备时,人身与带电设备保持足够的安全距离" {/ f) p: w# g. Q4 I7 W
(4)尽量不要触及设备外壳或开关柜,防止小线碰壳对人身造成伤害, i& R% }3 m" E+ Y; R
6.2.2危险点控制措施
, h- N+ ~1 W* s7 C序号        危险点        控制措施( n8 Q: V: x' @# j+ I. W, P
1        人身触电        人身与带电设备保持足够的安全距离,在触及设备外壳或开关柜时,必须穿绝缘靴戴绝缘手套
6 M: Y% Q+ I, ^; @& ]" a7 e- C4 s8 ~2        有害气体毒害作业人员        在进入SF6开关室前必须先通风15min
0 P2 R# D3 Q2 O: {3                & `! `" o: M. K4 [. n' N
% R/ ^3 p  x  u  |/ V4 E! _
6.3作业步骤及要求
9 a% ^3 A" A- m0 s6.3.1 在发生异常后,操作人员应立即中止操作% J' H/ ^( P+ w: j/ M
5.3.2 向当班值长汇报:异常现象、当前运方
8 R2 {: H( n! [. o) K9 {9 m6.3.3 值长对异常现象进行再确认:安排人员按6.1所列项目进行检查( a" x0 S6 W$ N7 g
6.3.4 初步分析原因,采取补救措施:, B  P9 o8 Y* A7 H
(1)如系分、合闸线圈故障时,往往会有冒烟现象或者有橡胶皮臭,这时应切断操作电源
8 j% z# U# M2 J% u9 O( m) s$ o(2)如系控制回路故障时:检查控制电源熔丝(空开)是否熔断(跳开)并试送一次- v. @( F( q( D4 k0 K" D: n
(3)如系开关辅助接点转换不良,这时开关实际位置与相关指示不一致
& C6 H$ L; _9 O  ]' @(4)如系传动连杆脱落或断裂,应切断操作电源
! N& l% }3 {# Z( c  W5 U% d5 \(4)如系非同期操作、开关“远方”“就地”位置与操作不对应,立即更正" T, G1 j# `4 e( J7 D7 V) A9 E! g
6.3.5如果异常对其他设备无影响且能够被消除,则汇报工区领导,并在得到同意后继续操作9 S) ~( J2 J# C: Z, e. a
6.3.6如果异常对其他设备或人身安全有威胁,则汇报调度和工区领导,进入缺陷流程' S! ?) p% [1 u0 d( ?5 l$ m4 Q
(1)分、合闸线圈故障时在切断操作电源后,若开关此时处于合位,由调度决定是否现场手拍开关。6 ^/ l0 f+ X5 s$ L
(2)传动连杆脱落或断裂时,若开关此时处于合位,由调度决定是否由旁路开关代并改非自动进行等电位拉故障开关两侧闸刀,亦或用上级开关来停。
9 K# h( G4 w0 s) L4 ]6.3.7根据调度指令进行异常的处理5 Q6 v- k  x% S; j
6.3.8总结经验、教训,将该异常列入范例-%-61685-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-7 14:33:52 | 显示全部楼层
谢谢,正需要这方面的材料
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-20 13:03:31 | 显示全部楼层
好东东。真是我需要的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-25 14:04:31 | 显示全部楼层
谢谢,找了好久了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-29 06:53:37 | 显示全部楼层
谢,正需要这方面的材料
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-6-7 13:07

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表