设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 946|回复: 0

高压开关相关的特性参量术语、操作术语

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-31 19:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 高压开关相关的特性参量术语、操作术语
内容简介: 高压开关相关的特性参量术语、操作术语
所属专业方向: 变电
文件类型: 其他
来源:

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
高压开关相关的特性参量术语、操作术语
7 U6 F3 A. s' g9 G( k特性参量术语
1 \  V7 v) |2 |: }7 u3 C8 D  1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 - ]6 N2 a3 R/ c0 y& F" ?# o
  2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 " i' a* g; ?0 {
  3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。
# Q) _7 E0 o& [8 ^8 s' e  4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 2 u* I6 Y* y* N" ~; x
  5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。   P/ X" i9 f" J8 F) ~8 Q; K* U/ ]
  6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 - S( \: f  S% c/ m2 L$ X
  7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 6 Z& R0 _# {% @: \7 F+ I# t4 A
  8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
! N/ I( Y, j, H' Q: t0 o& K8 {  9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。
- `5 m( R2 a! p  J+ B, m0 S1 C  10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。
8 T! c1 v. ]0 h8 m( B% J- h1 r! k  11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 ' G. t* w4 c  \" p# d* W
  12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值。
! Z8 }! `% y0 E( ]9 l9 F% x% d1 x5 i& Q! \: v# g" ], X2 ?9 h
    操作术语 9 Q2 p5 M7 e, i& P, J6 `/ U
  1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 # g0 B5 D& Y6 @9 Y0 O; M
  2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 2 q8 Q& Z. u! d0 P8 d
  3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。
( ^( e: E1 I: V# T9 D  4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 / s0 A! f( F: y! R
  5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 " V- d* s% _' o6 M9 G6 Q; g
  6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
, o1 {, s$ y3 U  7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
2 _* g6 j, H9 }3 X1 ^  8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 # Y( ~4 Q) F! f* S) ]6 ~
  9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 $ n% p! V# A( X
  10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 ! T) j0 [3 C4 a" N8 s% V4 |- ~% `$ H5 c
  11.开合——开断和关合的总称。
0 Y- p( r6 u  T9 i  y" O/ Y  12.短路开断——对短路故障电流的开断。
1 q( s1 q1 v8 U, I0 U# w  13.短路关合——对短路故障电流的关合。 & Y6 J  j: C! }7 r
  14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。
6 G8 B' Z2 e/ H+ I  15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。
! m6 m) P- M# q2 M2 G  16.行程?触头的?——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。 : G8 z1 ~# h$ m, m
  17.超行程——合闸操作中,开关触头接触后动触头继续运动的距离。 5 D; L' |3 S* M" y* u" x
  18.分闸速度——开关分(闸)过程中,动触头的运行速度。 2 r7 S4 M0 w/ v
  19.触头刚分速度——开关合(闸)运程中,动触头与静触头的分离瞬间运动速度。
* p& V/ P, W# B9 V  20.合闸速度——开关合(闸)过程中,动触头的运动速度。
7 ?( X9 R2 I) F( u  21.触头刚合速度——开关合(闸)过程中,动触头与静触头的接触瞬间运动速度。 ) }5 s5 D) u- r0 Z3 k6 C
  22.开断速度——开关在开断过程中,动触头的运动的速度。
, x; e8 b5 U/ a' J! M  23.关合速度——开关在开断过程中,运触头的运动速度。# g8 m& k$ x, s+ V
极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断 。 % q8 ~# Y. d% \+ n" N% A2 X- D
? 运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O—t—CO— t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断 。 6 [5 w1 V: l" U7 ]
? 短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。
/ v. g3 l  c: f2 s" A( A: V在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力
6 f/ {( \  R1 A6 T+ r5 z* ^4 N, a阻抗电压Uk%是变压器的重要参数,其大小主要取决于变压器的设计尺寸。Uk%的选择涉及到变压器成本/效率/电压稳定性/短路电流大小等等因素。正常运行时,希望Uk%小些,使得端电压随负载波动较小。但发生突然短路时,希望Uk%大些以降低短路电流。按IEC标准,低于630KVA的变压器Uk%=4;630KVA到2500KVA的变压器Uk%=6;3150KVA的变压器Uk%=7。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 22:21

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表