设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5862|回复: 13

10kV三相三线制线路可以允许缺相运行么?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-12 20:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有人说是如果长期缺相运行的话会造成变压器电压不平衡,烧毁变压器,所以只允许短时间内缺相运行。是这样的么?-%-68010-%--%-68153-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-18 15:18:10 | 显示全部楼层
似乎连短时间缺相运行都不行
+ x! s2 M$ S0 i* j3 U8 l( n
9 V7 T; U. |! l" ^没有中线  缺相以后  另外两项的相电压会瞬间失去平衡
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-12 11:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-18 15:32:10 | 显示全部楼层
    回复楼主:这个问题涉及到中压电力系统变压器中性点的接地方式,一般来说10kV系统变压器中性点为不接地系统.缺相有两种可能1接地2断线.断线,出现的话,变压器对负载的供电不影响,只是变压器高压侧的电压升高了1.73倍,本来由三相绕组供电,由于接地的原因,变成两相绕组供电,因此规程要求只能供电2个小时.不知你明白了吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-18 15:41:45 | 显示全部楼层
    楼上的说得对  10KV系统确实是中性点不接地系统  允许不超过2个小时的缺相运行
      b6 L) r; a3 N# x% q
    + U- a+ Y# L% i9 b) L" t但是如果在这个时间内发生了另一项接地的话  那问题就大了 * W7 W, F7 A3 p/ W# d& J
    . ?( i; x2 V% s  X/ P9 q2 M; z
    所以当发现问题时最好还是尽快去检修  查明事故原因
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-18 22:41:48 | 显示全部楼层

    thx

    学习了。。。。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-24 23:38:21 | 显示全部楼层
    应该不允许缺相运行的,从优质服务的角度也不行呀,客户不投诉吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-4-28 16:17:06 | 显示全部楼层
    ,感谢3楼的高人啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1961 天
    连续签到:5 天
    发表于 2008-4-29 15:10:35 | 显示全部楼层
    10KV配网的运行方式规程上都有明确的规定。发生单相接地允许最多运行两小时。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-12 09:11:48 | 显示全部楼层
    3楼大哥在吗
    : V" e& a* `, M& f0 O' R如果在缺相时还发生接地会不会越级跳主变
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1961 天
    连续签到:5 天
    发表于 2008-5-12 09:35:31 | 显示全部楼层
    那还是应该先跳出线保护的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 13:25

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表