本厂220KV系统,出线为双母线运行,双机一条出线加一回高备变。调度要求分别在一条母线上合一个主变中性点地刀,有规程说是一个站点一个中性点,请问这里的一个站点是指什么?难道我们只合一把中性点地刀不可以吗?要求合两把的用意是什么?到的中性点地刀和保护又是怎么来配置的,多谢指教-%-87501-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-23 06:38:46 | 显示全部楼层
    在有效接地系统(目前110KV及以上系统),,为防止系统脱离地,形成不接地系统,危机系统内所有设备的绝缘.要求在电源侧必须保证有一点接地.所谓站点指系统分析中的一个接点.如果母线分裂运行,就是两个节点.