保护装置上“开关偷跳”的信号是怎么发的,什么原理?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-8-11 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xueshuguigui 于 2015-8-11 20:48 编辑 ) s  ^* {+ E4 N- [) e/ X

4 }3 @* G- J" A今天看到四方的csc221的装置上发了个“开关偷跳”的信号,不知道是根据什么判据发的,查说明书也没查到,有知道的朋友吗,指教指教,多谢!; h6 h1 Y- a7 q( B  F
删?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-9-10 09:04:00 | 显示全部楼层
    没用过该装置,但常规的判别思路一般有以下几种:* T3 R( A  Q" b' a/ _# ]7 W. Z
    1.断路器控制箱有合后位置接点HHJ,保护装置采集该接点 。当HHJ存在,而断路器的跳位接点TWJ也存在时,就判为偷跳。+ R: V6 \! P1 M9 {$ W7 V( u, X
    2.对于没有HHJ,保护装置只能采集TWJ,同时采集操作跳闸的命令接点,当只有TWJ没有操作跳闸的命令接点时(对于遥控跳闸,装置在收到遥控令时可以内部生成这个操作跳闸的命令接点软遥信),就判为偷跳。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-11 16:50
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-2-16 09:53:54 | 显示全部楼层
    接触过一些四方的保护测控装置,根据我自己的理解:四方的做法一般是用WBJ继电器表示位置不对应或者开关偷跳,
    3 m! a. M+ D3 [4 ~WBJ的内部逻辑应该是合后位置HHJ串接断路器分位TWJ1 h8 o& |; H1 o+ R  ?
    当人为合闸(即通过测控或者手动合闸)时,HHJ处于“合后”位置,但是开关偷跳时,HHJ位置不变,但TWJ接点闭合,使得WBJ继电器动作,发出开关偷跳信号