设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
帖子
查看: 45500|回复: 2

保护装置上“开关偷跳”的信号是怎么发的,什么原理?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2015-8-11 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xueshuguigui 于 2015-8-11 20:48 编辑
7 R- j: ~8 v' f. B: b& `% U1 N' j& D- b2 p
今天看到四方的csc221的装置上发了个“开关偷跳”的信号,不知道是根据什么判据发的,查说明书也没查到,有知道的朋友吗,指教指教,多谢!
3 K- W+ T, e7 ]! o6 d9 a删?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-9-10 09:04:00 | 显示全部楼层
    没用过该装置,但常规的判别思路一般有以下几种:
    6 s" l* g, \3 m4 i$ c* S( L1.断路器控制箱有合后位置接点HHJ,保护装置采集该接点 。当HHJ存在,而断路器的跳位接点TWJ也存在时,就判为偷跳。
    $ j) a( Y5 c' r$ r; b1 {1 }9 x2.对于没有HHJ,保护装置只能采集TWJ,同时采集操作跳闸的命令接点,当只有TWJ没有操作跳闸的命令接点时(对于遥控跳闸,装置在收到遥控令时可以内部生成这个操作跳闸的命令接点软遥信),就判为偷跳。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-11 16:50
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-2-16 09:53:54 | 显示全部楼层
    接触过一些四方的保护测控装置,根据我自己的理解:四方的做法一般是用WBJ继电器表示位置不对应或者开关偷跳,$ _- q; e+ M: g" |
    WBJ的内部逻辑应该是合后位置HHJ串接断路器分位TWJ' `6 S8 t% o, t! i
    当人为合闸(即通过测控或者手动合闸)时,HHJ处于“合后”位置,但是开关偷跳时,HHJ位置不变,但TWJ接点闭合,使得WBJ继电器动作,发出开关偷跳信号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: whyttt1234打雪仗,雪地里捡了 学分1 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-10 16:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表