输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。% C1 l5 ^4 X* Z* u* }
所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。5 G2 Y) D/ R" u: u( s# _
) r9 n$ z8 L6 r5 t% H如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
4 u. {1 E1 |) `( H; E1 K$ K; n一个电网中有10座110kV变电站
* w( n, i; G0 R7 q8 j& v每座变电站容量 3×50MVA
' |, e9 p3 \# w2 |; q" E共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA . C% |4 k, j/ f* s# g
按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA;
. T8 _+ J# f3 d0 V9 O9 r4 |按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW; # E5 e4 `& c) ~1 Z! d3 v; k& W
据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) / w) ?$ E, X+ j2 }, F2 D( h
; ^% P, e& x) W* t5 D; C9 C$ N
即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 * X6 a/ {2 h0 T. l& p# ?% w6 x$ a
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
+ U. n! i6 n' m9 N8 a 如:
; g6 U2 h1 P6 K; h, k: s10座110kV变电站,容量均为3×50MVA, ' B; @) d* o0 [( R9 Q& l- L Q; J
按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW;
' x3 { y& e$ C1 n* m按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。 5 L6 O8 e) C. l+ M
在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。 ' T1 D8 q, j$ m3 E7 h
, U5 ]5 l: H! k, r" M
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网
) \) ~/ l# g" H! _$ r4 k: s; ~需要的变电容量;然后进行网络规划。 - H& A/ Y0 S" F
网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。 . `3 Z1 X( {) j8 v4 H! D
一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
: b! W+ f- \0 ?3 e( V 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 * S5 O8 Z( ?1 y* u6 H' X% D# `3 R4 K
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比? & ?" u7 i$ x7 v* N3 ~: J8 A' k# Z# X
用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。4 M4 C0 W$ H ?0 k% D3 D% j
( v& f) w+ [6 @, X3 y! q; C& }2 o
大家怎么看呢?????5 z1 M5 _8 P% n. J9 N1 R
4 h& v4 [- V+ G% H0 ]
[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ] |
|