    输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。% C1 l5 ^4 X* Z* u* }
        所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。5 G2 Y) D/ R" u: u( s# _

    ) r9 n$ z8 L6 r5 t% H如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
    4 u. {1 E1 |) `( H; E1 K$ K; n一个电网中有10座110kV变电站                                               
    * w( n, i; G0 R7 q8 j& v每座变电站容量        3×50MVA                                       
    ' |, e9 p3 \# w2 |; q" E共10座站,总容量        10×3×50MVA=1500MVA                                        . C% |4 k, j/ f* s# g
    按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA;                                               
    . T8 _+ J# f3 d0 V9 O9 r4 |按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;                                                # E5 e4 `& c) ~1 Z! d3 v; k& W
    据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。)                                                / w) ?$ E, X+ j2 }, F2 D( h
    ; ^% P, e& x) W* t5 D; C9 C$ N
        即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。                                                * X6 a/ {2 h0 T. l& p# ?% w6 x$ a
        反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。                                               
    + U. n! i6 n' m9 N8 a    如:                                               
    ; g6 U2 h1 P6 K; h, k: s10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,                                ' B; @) d* o0 [( R9 Q& l- L  Q; J
    按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW;                               
    ' x3 {  y& e$ C1 n* m按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。                                5 L6 O8 e) C. l+ M
    在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。                                ' T1 D8 q, j$ m3 E7 h
        , U5 ]5 l: H! k, r" M
        一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网                               
    ) \) ~/ l# g" H! _$ r4 k: s; ~需要的变电容量;然后进行网络规划。                                - H& A/ Y0 S" F
        网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。                                . `3 Z1 X( {) j8 v4 H! D
        一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。                               
    : b! W+ f- \0 ?3 e( V    到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。                                * S5 O8 Z( ?1 y* u6 H' X% D# `3 R4 K
    这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?                                & ?" u7 i$ x7 v* N3 ~: J8 A' k# Z# X
    用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。4 M4 C0 W$ H  ?0 k% D3 D% j
    ( v& f) w+ [6 @, X3 y! q; C& }2 o
    大家怎么看呢?????5 z1 M5 _8 P% n. J9 N1 R
    4 h& v4 [- V+ G% H0 ]
    [ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-5 19:55:26 | 显示全部楼层
    首先,纠正几个概念:
    4 s& V0 ^' n9 r5 H9 m1、对变电站来说,应用负载率不是负荷率,符合率是针对整个网络来谈的+ j+ s8 D8 J! d: R  O4 a$ j
    2、主变1.3计算,这是N-1时考虑的,而且主变过载是有时间限制的,一般来说,110kV主变过载一般不超过2小时,具体可以查规程, r% q* p! z! q+ H
    3、对于整个电网来说,应用容载比,是宏观的,用来反映当前电网的供电能力、裕度;负载率是针对单个变电站而言的" Q# D* m' G3 T$ r6 E  m
    其次,我认为你的这个推理过程,问题出现在负载率的选取上。如果你按照主变1.3计算,即主变供电压力大,那么可以说你的这次
    4 e: p2 W8 t6 a% A& @. y. q( y' i& L$ r' I* O8 g' }/ k
    规划是失败的,规划就是要留有一定的裕度应付负荷发展。
    + L4 e9 T" _; c+ o; V另外,一般来说,主变经济运行负载率在65%左右,如果按照65%计算,容载比为2.023。
    + L- h5 U+ `1 g: i: o需要明确的是,N-1是考虑一台主变情况下,剩余主变的转负荷能力,按照1.3计算,则属于极限状况,不是经济运行状态,不能称作
    ) k, g- e) P; h1 T7 T; D4 u2 d% L* G# D$ _# D: G, x
    规划。, P+ P$ I* D" w; n- p' ^

    * x: E4 M: `$ P' F; C1 O, t; D出色的电网规划是在保证安全、可靠供电的条件下经济最大化。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-1-9 12:43:34 | 显示全部楼层
    对于规划,用容载比来规划变电容量,是毫无疑问的;! m1 ?- S5 |. R! u  e
    但到了具体的一个站点的时候,确定这个站点的变电容量,这个时候用什么来确定呢?
    3 C: Y* q, d$ _2 `/ V/ U. i( h一般的规范、导则都有大概的确定主变容量的说明。
    0 z5 {5 ]4 {# X/ Y1 i所以操作性比较强的是否可以这样呢:" W3 D. M& U( A$ W( U# u7 f; X
    首先参照之前规划时的容量(规划的时候用容载比来规划整个网的容量,然后平衡下来到该点的容量)来选取,
    " m0 W0 K0 d4 \  f另外用负载率验算该站点带负荷能力,这样不就把容载比跟负载率相互结合起来了吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-31 17:28:52 | 显示全部楼层
    已经注册已经注册已经注册已经注册
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-4 01:08:54 | 显示全部楼层
    精彩的提问,值得学习,受益匪浅!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-6 12:28:34 | 显示全部楼层
    容载比是适用城网规划时用到的一个容量与负荷核准参数,并不是适用所有输变电项目的规划和设计。城网规划一般要求容载比在1.8~2.3之间比较合理。/ P. Z( ?! a5 @
    对于变压器容量的选配,要遵循《35-110kV变电站设计规范》规定:装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。) y" G3 {# P7 d
    所以建议不同的设计项目,要选配合适的规程规范。2 }) @4 s/ S) K, X2 |- {3 h
    经供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-7 14:40:27 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 16:33:16 | 显示全部楼层
    回复 1# ABC0426
    - u5 J. c0 b+ {4 E! s: j
      h; O7 ]8 o4 ^8 g9 ]; G. F( S/ j1 u- J2 k4 @1 {6 O
        已经注册了
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-7 11:39:05 | 显示全部楼层
    学习了 谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 00:18:29 | 显示全部楼层
    最近在做电网设计,受教了~