输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。( e0 z: X; {8 d$ H X/ h L) {
所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。
$ c, @! _ E0 d7 x
8 [. `7 V8 j# F3 m* ^4 c如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
( ^8 H7 c" a5 \! @& G: e) N一个电网中有10座110kV变电站
+ t* l7 t- n8 C' z5 s& n# O每座变电站容量 3×50MVA 2 F& t, X% {0 X2 s" q. z0 W0 i! m9 Q* i
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA
8 {* P. ^/ s4 p {3 h$ x: O/ {% a按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA; P& {9 O3 j' R3 m
按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW; 2 D0 F* i* F+ h4 X
据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) 9 P8 D* `- ^, ?! N3 U3 _' \
' W( f0 Q) X1 H! I 即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 4 F7 [' K1 ]( F- t
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
9 @5 W2 g/ m; R 如:
# r& t4 @2 k3 x+ ?10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,
- q. c* _& D) u2 X按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW;
" R3 }6 c' S: q/ t* r! b, ]7 m# z按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。 9 e1 B" L" t; \: r
在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。
* }4 M2 `8 C4 N1 @; w) u
) Z4 U4 T8 E1 k7 W% y 一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网 4 Y1 b/ F7 D# M& G! _1 I+ s
需要的变电容量;然后进行网络规划。
' w6 H& O) x% \ 网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。
# ?6 C! U3 |9 Y% x4 l% x 一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。 - B( ^" z0 ]! v% ~3 `' m* n0 L
到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 # h/ |; W; Y: }1 b4 w2 u
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?
9 A7 l Q! p8 w! `7 }用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。