    输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。( e0 z: X; {8 d$ H  X/ h  L) {
        所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。
    $ c, @! _  E0 d7 x
    8 [. `7 V8 j# F3 m* ^4 c如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
    ( ^8 H7 c" a5 \! @& G: e) N一个电网中有10座110kV变电站                                               
    + t* l7 t- n8 C' z5 s& n# O每座变电站容量        3×50MVA                                        2 F& t, X% {0 X2 s" q. z0 W0 i! m9 Q* i
    共10座站,总容量        10×3×50MVA=1500MVA                                       
    8 {* P. ^/ s4 p  {3 h$ x: O/ {% a按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA;                                                  P& {9 O3 j' R3 m
    按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;                                                2 D0 F* i* F+ h4 X
    据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。)                                                9 P8 D* `- ^, ?! N3 U3 _' \

    ' W( f0 Q) X1 H! I    即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。                                                4 F7 [' K1 ]( F- t
        反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。                                               
    9 @5 W2 g/ m; R    如:                                               
    # r& t4 @2 k3 x+ ?10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,                               
    - q. c* _& D) u2 X按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW;                               
    " R3 }6 c' S: q/ t* r! b, ]7 m# z按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。                                9 e1 B" L" t; \: r
    在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。                               
    * }4 M2 `8 C4 N1 @; w) u   
    ) Z4 U4 T8 E1 k7 W% y    一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网                                4 Y1 b/ F7 D# M& G! _1 I+ s
    需要的变电容量;然后进行网络规划。                               
    ' w6 H& O) x% \    网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。                               
    # ?6 C! U3 |9 Y% x4 l% x    一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。                                - B( ^" z0 ]! v% ~3 `' m* n0 L
        到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。                                # h/ |; W; Y: }1 b4 w2 u
    这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?                               
    9 A7 l  Q! p8 w! `7 }用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。
    5 h7 X6 p5 R1 a. _% y2 ^
    - I/ d& r) t( B7 e大家怎么看呢?????
    ' p8 l( p  p/ p, ~( y: Q5 h" I3 `. h  K% q0 W- b
    [ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-5 19:55:26 | 显示全部楼层
    首先,纠正几个概念:
    ; W8 L, Q7 G! m9 n1、对变电站来说,应用负载率不是负荷率,符合率是针对整个网络来谈的0 G8 o& y  U9 V+ ?$ X
    2、主变1.3计算,这是N-1时考虑的,而且主变过载是有时间限制的,一般来说,110kV主变过载一般不超过2小时,具体可以查规程4 E2 L7 I9 a  t) X
    3、对于整个电网来说,应用容载比,是宏观的,用来反映当前电网的供电能力、裕度;负载率是针对单个变电站而言的+ t# e; {, m- @) K7 T! U6 ^2 n# i
    其次,我认为你的这个推理过程,问题出现在负载率的选取上。如果你按照主变1.3计算,即主变供电压力大,那么可以说你的这次; C- U) ^* s/ l% D& Z0 Z2 j

    ! h1 F$ u# m1 e8 I8 m+ y, n9 d规划是失败的,规划就是要留有一定的裕度应付负荷发展。! w& F2 z8 B; `* A- G- E
    另外,一般来说,主变经济运行负载率在65%左右,如果按照65%计算,容载比为2.023。$ {/ ^( O- R. C3 b+ X% r$ a% D
    需要明确的是,N-1是考虑一台主变情况下,剩余主变的转负荷能力,按照1.3计算,则属于极限状况,不是经济运行状态,不能称作7 u! q8 ]8 P% o0 [  t# Q
    2 k+ `- z5 ?9 ~
    规划。
    4 K9 r2 z# N8 W, O; h  y  |. \( S* u( T& b- v. z. r
    出色的电网规划是在保证安全、可靠供电的条件下经济最大化。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-1-9 12:43:34 | 显示全部楼层
    对于规划,用容载比来规划变电容量,是毫无疑问的;
    / V! ?8 P  z1 }但到了具体的一个站点的时候,确定这个站点的变电容量,这个时候用什么来确定呢?
    0 r  a6 Z% ]4 p$ W2 F- x/ E一般的规范、导则都有大概的确定主变容量的说明。
    2 W, A4 I- z1 E5 @6 C5 _所以操作性比较强的是否可以这样呢:+ `# ?' i7 j0 A0 r; T: m
    首先参照之前规划时的容量(规划的时候用容载比来规划整个网的容量,然后平衡下来到该点的容量)来选取,9 ?; g) b7 r- d
    另外用负载率验算该站点带负荷能力,这样不就把容载比跟负载率相互结合起来了吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-31 17:28:52 | 显示全部楼层
    已经注册已经注册已经注册已经注册
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-4 01:08:54 | 显示全部楼层
    精彩的提问,值得学习,受益匪浅!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-6 12:28:34 | 显示全部楼层
    容载比是适用城网规划时用到的一个容量与负荷核准参数,并不是适用所有输变电项目的规划和设计。城网规划一般要求容载比在1.8~2.3之间比较合理。9 \) _% ^+ m' Q; j1 M7 z
    对于变压器容量的选配,要遵循《35-110kV变电站设计规范》规定:装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。& I  ?0 a$ f5 F) `/ \; `: u5 d, a) M
    所以建议不同的设计项目,要选配合适的规程规范。
    - s8 R( [0 T  N- F3 \3 v; t" H经供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-7 14:40:27 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 16:33:16 | 显示全部楼层
    回复 1# ABC0426 % x: V0 @; v; k3 f
    & [7 V% D% m0 o; _/ u
    2 z! t$ G) k6 }6 C
        已经注册了
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-7 11:39:05 | 显示全部楼层
    学习了 谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 00:18:29 | 显示全部楼层
    最近在做电网设计,受教了~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 12:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表