当,潮流不收敛时,怎么看提示信息?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-30 07:05:02 | 显示全部楼层
" a1 x8 a  g/ m$ Z) {
( z0 x1 Q& D3 A! s2 f4 K: z; j

1 ?$ M" `* E" }3 [    一般是母线电压设置有问题,或者load太高
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 1 踩下 0

使用道具 举报

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-8-23 19:07:05 | 显示全部楼层
已解决,在进行潮流计算时,将Load Flow Calculation/Outputs 中的 Show convergence Progress Report选中,迭代次数最多的母线,为薄弱点。需要调整。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-28 08:59:24 | 显示全部楼层
    额,原来是这样的呀,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-9-6 16:55:03 | 显示全部楼层
    谢谢 受益匪浅~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-8 13:12:28 | 显示全部楼层
    为什么初始化时正常 运行起来就会有电压越限了呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-8 13:33:19 | 显示全部楼层
    回复 2# deardagui126
    5 O* L: w5 l- c4 p4 ?( Q
    + s% V2 t6 H& m* e" h# W: f! c' j5 H
    4 O: q+ Z5 Q0 k: I9 D! d   你好,我初试化时没问题,但会显示 捕获.PNG
    4 q0 `5 O3 N! l( ]+ d& D4 y4 O
    - D/ W7 R) r4 p- r$ j! H& _2 K意思是说BUS4需要调整吗?该怎么调整呢?初试化时不会出现电压越限问题,不设故障运行后就会出现电压越限了,应该怎么调整呢。
    1 a) V. n6 M* K* D这是我的系统图,运行后的。* i4 Z' w* k  ^' }$ p
    1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-4 04:46:21 | 显示全部楼层
    回复 6# gloria - u3 Z2 ^+ O" f2 w
    对的 请问如果load flow busbar 颜色为蓝色 过低 或者为红色 过高 怎么调整?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-2-27 21:50:22 | 显示全部楼层
    kissyoyo 发表于 2013-7-4 04:46
    * k4 Y$ \/ @3 [" G$ c2 Y+ V回复 6# gloria
    " P* b- G: z' b( `0 P' I  B' S对的 请问如果load flow busbar 颜色为蓝色 过低 或者为红色 过高 怎么调整?谢谢 ...
    . L$ v7 P1 h/ `6 y  n+ [' O
    同问,请问有什么经验分享下吗7 b0 R; k" n# q. t6 f. W
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 22:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表