各位朋友:
6 _2 g. [" |- _* p0 X6 S    最近在做风机接入电网的仿真,我是读入一个变风速文件。现在遇到的问题是,有些节点的负荷会变化,我想设置成恒功率负荷,就是不管节点电压怎么变,负荷都是不变的。我自己看了下help,改了一些,但还是不对。下面贴一下我该的参数,以及运行前后变化的功率。
* c; q8 A3 [; B+ Q

设置成了PQ

设置成了PQ
3 U& K: H5 @: [: `
2.jpg ( z4 F: t& V, t. j% f/ t8 M
这个是对照help文档改的,把ZIP模型是恒功率+恒电流+恒阻抗,我把恒功率那部分设置成了1
5 ^; Q- r/ K/ g% ~* } 4.jpg
1 }" V8 X( B" M' X  z9 L. @& O. V5 S" p这个是潮流计算中勾选了考虑负荷电压控制部分,说明手册里写到,必须勾选这项,刚才设置的参数才有用。
; r: W; Y' z0 b  ]' L9 Y' s( ` 5.jpg
% |5 R! n/ g7 h这是初始化后的负荷
7 j' o5 C# @1 o- _/ I 3.jpg
$ @$ O* K7 P' G9 j3 Q这是执行完仿真后的负荷,我仿真的时间是10几秒。8 i  @# x: S* ]/ g: Y+ X7 \1 |
& V9 ]# h) N7 e9 x# M/ S
    请教怎么才能让仿真前后负荷不变?谢谢各位~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-8 06:59:10 | 显示全部楼层
    为什么要求不变呢,恒功率设为1是什么目的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-8 18:17:13 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum 6 L$ b6 R. C6 R6 V

    7 U  X3 `' ]9 B! a
    : p7 W' a6 L  q  i# U7 b    ZIP负荷=a*恒功率部分+b*恒电流部分+c*恒阻抗部分,a,b,c这里是三部分功率的系数,且有a+b+c=1;我设a=1,就是让负荷的性质为恒功率性质。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】