在CIGRE BENCHMARK 模型的直流输电线路上设置一个单相断路器,初始状态为闭合,0.5秒动作,按理应该发生直流闭锁,直流电流降为0,可是为何仿真出来的结果却不是这样呢?是不是因为单相断路器不能用于开断直流输电线路?) J- o) O5 E* u9 Q2 `% w; Z* H

) |" [# S' S6 I  ]/ |0 r

断线处

断线处

仿真结果

仿真结果
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-8 08:44:41 | 显示全部楼层
    是你的brk设置有问题,你需要把open possible at any current? 这个选项设置成Yes!

    仿真结果

    仿真结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-8 09:52:21 | 显示全部楼层
    顶2楼,PSCAD主要就是做直流方面的仿真应用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-11-8 11:00:30 | 显示全部楼层
    回复 2# moonglaive + X, T# T( U& P( s; v8 T; A3 t* ]
      a2 j6 d* p; g& o
    ; A' M  o$ B; Z2 Z  a" @$ D0 g% Y# Q
        非常感谢!学习了。另外想再问一下, QQ截图20121108105320.png 这个输电线元件可以用于传输直流线路么,我把这个直接连到直流线上却得到提示说维数不对应。 QQ截图20121108105615.png
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-9 16:30:05 | 显示全部楼层
    我看到的HVDC建模基本上没有用线路模型的,都是用的集总模型用电阻、电感和电容表示输电线路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-27 19:29:17 | 显示全部楼层
    是不是用这个呢
    O$%[K3K(A4]CBS@J32SU9)P.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-27 20:12:33 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu & i0 S- {! ]3 @- @1 n7 n

    / E* d( R2 [" H) l3 J* J+ J, ?为啥主要是做直流的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 12:31:22 | 显示全部楼层
    回复 7# tommy_jiang , a% Q; K. @8 K$ K' _) R5 ^$ G  _

    4 M0 K" ?1 n, m. Q
    . n" b$ h4 A) p5 j# j% O    控制和直流的模型比较丰富,源自加拿大曼尼托巴高压直流研究中心
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-28 12:33:42 | 显示全部楼层
    回复 4# clara_yun
    % K- N- L* p) }5 y  \" P- ^. x1 j0 a8 M! R5 D: r: y, S

    # |7 N  E. v( @    那个T-Line可以选择直流输电线路杆塔模型的。